77问答网
所有问题
在进行倒母线操作时,为什么要先取下母联开关的操作保险?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-08
这样做是为了防止在倒母线的过程中,由于母联开关的跳闸而造成用刀闸切断负荷或故障电流。
倒母线过程中若母联开关在没有故障的情况下跳闸,则有可能造成用刀闸切断或连通负荷电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8qq8WGpGv.html
相似回答
母线操作
应遵循哪些技术原则
答:
倒母线操作应遵循那些技术原则?
答:在倒母线操作时,首先应使母联断路器及两侧隔离开关均在合位,然后取下母联断 路器的控制熔断器
, 其目的是防止在母联断路器原先断开或因其他原因使母联断路器断开的 情况下, 操作人员未及时地发觉, 造成带负荷拉合隔离开关或带电源拉合隔离开关的误操作 事故。
倒母线操作
顺序
答:
倒母线操作顺序如下:
1、倒母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,保证母线隔离开关在并、解时满足等电位操作的要求
。2、在母线隔离开关的拉、合过程中,如可能发生较大弧光时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关,拉闸的顺序则与其相反。3、倒母线的过程中,母线的差动保护的工作原理如...
母线
倒闸
操作
的一般原则都有怎样的要求?
答:
取下母联开关的控制电源保险,防止倒母线时出现母联跳闸
。倒负荷。倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。在倒闸操作时,应遵循以下原则。在拉合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流或短路电流,绝对禁止用隔离开 关切断负荷电流。...
倒母线时,
母线差动保护的非选择性
开关
怎样
操作
比较合理?
答:
合理的操作顺序是:双母线改为单母线运行前,先合母线差动保护的非选择性开关,后取母联断路器控制熔断器
;单母线改为双母线运行后,先投入母联断路器控制直流熔断器,后拉母线差动保护的非选择性开关。这样操作,在任何情况下,不论哪条母线出现故障,均可保证母线差动保护动作切除故障。
在进行
双
母线的倒母线操作时
有哪些注意事项?
答:
1、计算系统潮流变化,明确操作顺序。2、合上母联开关,并确定母联开关运行正常 3、取下母联开关的控制电源保险,
防止倒母线时出现母联跳闸
4、倒负荷 5、倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。
光伏电站倒闸
操作
顺序
答:
光伏电站倒闸操作顺序:1、在运行中双母线接线切换母线
的操作
称为倒母线。2、
倒母线操作时,
应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),然后将母差保护的选择元件退出(即合上P刀闸或投入互联压板),再
取下母联开关的
控制
保险
。在切换过程中应特别注意检查母差保护二次电压切换正常。倒...
倒闸
操作
的原则
答:
1、原则一:拉合刀闸的
时候,必须
断开开关。除了
倒母线
,但是
母联开关必须
处于合闸状况,取下其控制保险,合闸能源是电磁机构的开关,还需要把合闸的动力
保险取下来
。
在进行
倒闸操作之前,要对系统的运行方式以及继电保护,还有自动装置等进行了解,考虑电源以及负荷的合理分布,还有系统运行的调整状况。在...
大家正在搜
倒母线时为什么要投单母压板
为什么要倒母线
双母线分段接线段方式倒母线时
母线倒排什么意思
单母线接线主电路正常运行时
检修米以下的母线时
倒母线有哪些主要步骤
线路双母线倒负荷
一段母线负荷导致二段母线
相关问题
在母线倒闸操作时,为什么合上母联断路器, 还要取下控制保险?
倒母线操作时为什么要将母联开关作死开关?
倒母线操作时为什么先投互联压板再断开母联控制电源开关
变电站倒母线操作,应先把母联断路器设备死开关,那么是应该先投...
倒母线操作前为什么须将母联断路器设置为死开关
倒母线操作中为什么要投入单母差保护压板
在进行双母线的倒母线操作时有哪些注意事项?