长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
拓展资料
绝缘电阻
绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。
绝缘物在规定条件下的直流电阻。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。
I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
参考资料: 百度百科-绝缘电阻
长度≤500m的10kV电力电缆,用2500V兆欧姆表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应≤400MΩ。
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化的。
扩展资料:
绝缘电阻(insulation resistance):绝缘物在规定条件下的直流电阻。
本回答被网友采纳长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。
一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
拓展资料
电力电缆测量绝缘电阻规定。
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。
1KV以下的使用1KV摇表:其绝缘值不小于10M欧。
1KV以上的使用2.5KV摇表:其绝缘值不小于50M欧。
3KV及以下的电缆其绝缘值不小于200M欧。
6~10KV电缆的绝缘值不小于400M欧。
20~35KV电缆的绝缘值不小于600M欧。
220KV电缆的绝缘值不小于4500M欧\Km。
读取数值应为摇表稳定一分钟后的数值。
本回答被网友采纳