第1个回答 2012-03-27
我说一个和大家不太一样的,如果有同感或可以排除你的问题就给分吧,空开小或接触不良是一个问题,这个你很容易判断出来的,关键在于关了家里的电器可以给电动车充电,那就是充电器能用,一般充电时充电器使用电流就2A上下这样,大概你的充电器有故障但能用,不信你换个质量好的试一下,现在充电器一般都是振荡开关电路,如果电路滤波不良,会有干扰脉冲,你电线又拉了很长,可能会造成空开或漏保跳闸。再告诉你一个不常见的现象给你参考,不止一个人的电动车充电器插在同一个供电线路插座上充电,有一台电磁炉也在这个线路上烧水泡茶,但距离不在很近,好像有好几米远,电磁炉烧水时充电器有的会冒烟烧掉,坏了好几个,不烧水时正常不烧充电器,后来发现电磁炉内部元件变质,干扰脉冲影响了线路,修好电磁炉后充电器都没烧过,它们的电路有相似的地方。我的回答应该很经典,很实在的,就是技术指导了,你给分吧,冲着你的分才说了这么多,你去试试看,这样回答你的应该不多的。
第2个回答 推荐于2017-11-25
建议更换直径粗一些的电源线给车棚里的充电器供电。细线如果太长,会产生压降。另外一种情况是空气开关可能有虚接的地方,建议检查一下。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-03-22
这种情况一般是空气开关额定电流偏小,建议换成大一点,2P的空气开关就可以了,不必安装3P的,根据电流=所有的用电器总功率除以电压220的数值,可以大概算出空气开关承受的电流。如10A、16A、20A、25A等规格,看一下您现在联接插座的空气开关是几A?如10A,就换成16A、或20A,如16A、就换成20A、或25A.如此处理就不会再跳闸了。
第4个回答 2012-03-20
你的开关选用的太小了,一般家用的入户配电箱都是一个2P总开,一个漏电还有几个单P开关,换个大点的总开,如果不是总开关跳闸,那就看看接充电插座的线是从哪个开关上面引的,把那个开关给换了