建筑行业的等电位到底起什么作用?为什么每个卫生间都要焊接等电位?它对业主又有什么用?

如题所述

建筑中的等电位联结,将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。

总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。

扩展资料

等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。

总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。

它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。

一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。

参考资料来源:百度百科-等电位连接

参考资料来源:百度百科-等电位

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13

作用:是将整栋建筑物内部的所有金属结构(钢筋、金属构架、金属管道等)连接在一起,形成相等的电位,这样在漏电时室内各点的电位都相等,从而不会有电流产生(没有电位差)。

在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,保证人身安全

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-10-13
等电位设计是为了防止静电的产生,保护人体不受电击。尤其卫生间必须设置等电位联结,以防止淋浴时触电。不知道你有没有这种体验,有时候我们去卫生间洗手时会有麻麻的感觉,这就是建筑没有做等电位联结导致的。
第3个回答  2017-10-11
卫生间等电位,它是为了将卫生间内的所有电器连接形成法拉第笼,即使某电器漏电,接地无效,它也能消除不同金属件之间的电势差(电压),让人不至于发生危险。要知道人在潮湿环境,安全电压可是很低的。
第4个回答  2017-10-11
举一个例子自己想想就悟出道理了。鸟儿有两支脚,站在裸电线上,为什不被电击,是因为左脚的电位与右脚的电位相等,所以没有电流会经过鸟儿的身体,所以是安全的。