消防工程中,烟感报警器怎么接线路,怎么安装

如题所述

第一步:准备一根RVS线(信号总线),此处以普通线缆代替。

第二步:将线路从JTY-GD-G3底座的穿线孔处穿过,将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。

第三步:检查JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器接线是否正确。

第四步:盖上上盖接线完成

烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

扩展资料:

注意事项:

1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。

2、这意味著探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。

3、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作)

4、不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度。

5、为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器,先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘便可,再把电源启动。

参考资料来源:百度百科-烟感报警器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。

点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2 探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4 在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-03-20
看什么牌子的烟感,海湾的没有正负,直接两根信号线就好了,蓝天的有正负的,西门子,其他的又不一样,有说明书的,你翻出来一看就明白了
第3个回答  2012-03-23
这个,不同的品牌会有差别的吧,你没说明你的是什么型号。你可以去当宁找找你的产品说明书,有不懂得还可以咨询他们的工程师的。
相似回答