土建预算问题

清单说明里说自然地坪标高暂定-0.8m,有根桩长50m(加灌长度为1.2m),桩顶标高为-1.55m,这样子的话加灌长度顶面标高时-0.35m了,在自然地坪标高的上面了,有可能这样吗?

他前面说的都是一般情况,像你说的这种情况,灌注高度是不可能超出地坪标高的
当你灌注到地坪高度的时候已经超灌了0.75m了,要是想达到设计要求,就在桩旁边挖个导流的小坑,计算出在超灌0.45m需要的混凝土量,然后继续往里面灌注,超出地坪的砼就能留到那个导流 小坑里面了,这样就能保证桩灌注的质量了。追问

那桩孔回填工程量怎么算啊?可以具体写下吗

追答

超灌只是为了保证混凝土的灌注质量,超灌的那部分不是结构部分,最后是要凿除的。
而回填工程量是按照从地坪到桩底标高的长度乘以桩截面积计算的,要是你能忽悠了那个给你们签工程量的人,加上超灌的那部分也是有可能的,因为一般很少人注意这个问题。不过你那个量只有那么一点点,本人觉得没有必要,要是被发现了,不但以后工作不好做而且比较折腾。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-15
应该不可能 不知你说的-0.35算不算虚桩的高度 刨去虚桩头 桩顶应该在自然地坪以下 建议你再核对一下桩图标高 如果有错 出个变更单 如果已经施工 就叫工人裁桩吧 另外看你的题目以为是投资预算的问题 改叫地基施工问题比较合适些
相似回答
大家正在搜