混凝土试块制作,养护,送检流程?

希望得到工地实际操作流程,不要粘贴

试验室试验了砂、石含水率,签了混凝土浇灌令,调整施工配合比,应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:

1、每100盘,但不超过100的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;

2、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。

普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。

混凝土试件的制作应符合下列规定:

1、成型前,应检查试模尺寸并符合有关规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

2、取样应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。

3、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同。

扩展资料:

砼试块留样的部位和数量:

在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:

1、不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;

3、当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

4、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定;结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以不留置同条件试块。

同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组(统计方法评定),且不应少于3组(非统计方法评定)。

参考资料来源:百度百科-砼试块强度评定



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-17

1、取样单位、数量
施工单位每工作班不少于一组;每拌制100m3不少于一组;一次连续浇灌的混凝土工程量小于以上数量时,也应留一组试块;配合比有变动时,每种配合比均需留一组试块;根据施工要求(拆模、吊装)留置的试块数量按施工方案规定。

混凝土立方体试模组装要求

1、试模内表面工作面应光滑平整,不得有砂眼裂纹及划伤。

2、试模组装后内部尺寸误差不应大于公称尺寸的±0.2%且不应大于1mm. 

3、试模组装后其相邻侧面和各侧面与底板上表面之间的夹角应为直角,直角误差不应大于±0.3度。

4、试模侧板、端板、隔板的内表面和底板上表面的平面度误差每100mm不应大于0.04mm,定位面的平面度误差不应大于0.06mm.
5.试模组装后其连接面的缝隙不得大于0.2mm,隔板与侧板的缝隙不得大于0.4mm

扩展资料

(1)成型前,应检查试模尺寸(试模应按自校规程定期自校);试模内表面应 涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂

(2)按规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min.

(3)根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 

砼试块的制作和养护

参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20±2℃范围,湿度大于95%,养护28天;

同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d。

在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。

参考资料来源:百度百科-砼试块强度评定

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-09
混凝土试块分为抗压、抗渗、抗冻,养护条件有标样28天,600°天,同转标56,送样时须提前填写委托单,见证记录,提前与实验室预约
第3个回答  2012-08-20
我也在找这个
第4个回答  2012-09-19
混凝土试块的留置方法如下:
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。
2、现浇结构每一现浇楼层同一配合比的混凝土,其取样不少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。
3、每次取样至少留置一组标准试块。对涉及混凝土结构安全的重要部位,应与监理工程师进行共同确定留置结构实体检验用同条件试块,一般每一个工程同一强度等级的混凝土,在留置结构实体检验用同条件养护试块时,应根据混凝土量和结构重要性确定留置数量,一般不宜少于10组,且不应少于3组。
4、每一工作班拌制的冬期混凝土试块除正常规定组数留置外,还应增做两组与结构同条件养护试块,用于检验受冻前、后的强度。
5、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合下列要求:
同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理工程师(建设)、施工等各方共同选定。
对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。
同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
同条件养护试件拆模后,应放置在钢筋笼子中,间距100mm,挂于所代表的混凝土母体处,与母体混凝土结构采取相同的养护方法。
同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
相似回答