【中央空调】风机盘管设计接管管径DN25,实际安装管径DN20,有什么不良影响?

风机盘管设计的接管管径,06号以上的风盘供回水接管都是DN25,冷凝水则全部是DN25;风机盘管预留的接口冷水与冷凝均为DN20,热水为DN15;实际安装中从03到12号的风盘接管管径均为DN20,没有得到甲方的书面同意。想问问搞空调设计与施工的前辈,这样做有什么不良影响,以后如果甲方追责,后果会不会很严重?

这样做可能会影响到风盘的制冷和供暖效果,也就是说管径小造成流经风盘的冷冻水或采暖水流量不够,直接影响盘管的制冷和采暖效果。这种不符合设计的东西自己不要做主,如果你有十足的把握管径变小不会影响盘管的效果的话你可以做相应的变更,若没有把握最好还是老老实实按设计要求施工!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-11
这种事,可大可小,实际使用中基本没什么变化,如果设计师知道风机盘管的口径是20的,估计他也就不设计25的了。但是甲方如果拿这个事情说事,你们也没有办法,按道理说,你们没有按图施工,在施工前的交底等汇谈的时候应该指出,现在擅自修改施工方案,如果诚心给你们找事,可以要求你们全部重新施工,或者赔钱,如果跟甲方关系好,告诉他们,这样更省管子,设计师对本品牌产品不了解,也没事。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-11
正常使用其实影响不大,主要是验收时要和甲方搞好关系,能不能验收就靠这了
第3个回答  2014-08-11
大概会漏水,应该改正。够麻烦的