这个变压器怎么接线?220进哪里12v从哪出来?

如题所述

220进两个AC输入,不分零线,火线;12v从-V及+V出来,分别为其正负极,不能接错了;FG为地球,也就是接大地。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(副边)的接线方式。Y为星形接线,D为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

扩展资料:

变压器用途:

1、电压变换

变压器是变换电压的元件。在实际应用中,我们常常需要改变交流电的电压,以适应各种不同的需要。例如,大型发电机发出的交流电压有几万伏;远距离输电需要几十万伏的高电压;电灯、电饭煲、电脑等家用电器需要220V的电压。

2、阻抗变换

变压器具有阻抗变换作用。变压器初级与次级的圈数不同,由次级反射到初级的阻抗也不同。变压器次级阻抗Z2与初级阻抗Z1之比,在数值上等于变压器次级圈数N2与初级圈数N1之比的平方,即Z2/Z1=(N2/N1)2。

3、相位变换

变压器具有相位变换作用,交换变压器线圈的接头,可以改变信号电压的相位。例如,利用推挽功率放大器中的音频输入变压器,可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正、负半周信号。

参考资料:

百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-21

一般常用变压器的分类可归纳如下:

(1)按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(2)按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

(3)按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。

参考资料变压器_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-14

220进两个AC输入,不分零线,火线;12v从-V及+V出来,分别为其正负极,不能接错了;FG为地球,也就是接大地。

(变压器)

扩展资料:

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

参考资料:百度百科 变压器

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-10-05

一、接线原则:220进两个AC输入,不分零线,火线;12v从-V及+V出来,分别为其正负极,不能接错了;FG为地球,也就是接大地。

二、常见的变压器绕组有两种接法,YNyn联结“三角形接线”和YNd联结“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度。

三、变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(副边)的接线方式。Y为星形接线,D为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

扩展资料

电网中主变压器低压侧一般为三角形接法,没有可以接地的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,电力系统可以持续对用户供电1到2小时,并且电容电流比较小(小于10A),不会引起间歇性电弧,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。

但随着城市电网的不断扩大及电缆出线的不断增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电容电流较大(超过10A) 。电弧不易熄灭、容易激发铁磁谐振过电压及产生间隙性弧光接地过电压,可能导致绝缘损坏,使线路跳闸,事故扩大,具体为:

1.单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。

2.产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了减小单相接地故障时的对地电容电流,需要在变压器中性点装设消弧线圈等补偿装置,因此需人为建立一个中性点,以便在中性点接入消弧线圈,减小接地短路断路电流,提高系统供电可靠性

参考资料:百度百科 接地变压器

本回答被网友采纳