已知的是12-13万平方建筑面积,6层建筑。想问,用多大的变压器(电流,电压,电容量)。用几台比较合适?

在此基础上,选配的电缆得多少平方的线。大约用多少。

建筑物的性质不同,档次不同,用电负荷是不同的。一般按0.05~0.15KW/平方米。
6层建筑,若是住宅的话,无电梯。负荷6000~6500KW。进线用10KV的电源,高压电流350A左右,低压电流10000~12000A左右。
若是商业的话,有电梯,有中央空调,还有的带餐厅等这些用电负荷都不同。所以要按实际情况来确定。
用电负荷多的话可能要达20000KW左右。追问

那应该选用一个什么样子的变压器呀?电力局的大线是7000伏。用几台?

追答

电力局的大线是7000伏?应该是7000KVA的容量。
伏是电压的单位。按民规,变压器应选择干式变压器,每台容量不宜超过1250KVA,那你选择4台1250的变压器,另加2台1000KVA的变压器。
一般选择SCB10-1250/10.5/0.4,SCB10-1000/10.5/0.4。

追问

7000伏是电压 不能是容量吧,我不太懂

追答

每一个计量都有一个单位,不同的单位有不同的表示。如长度用米,千米,毫米等。面积用平方米,平方千米,平方毫米等。
电力方面 。电压的单位是伏特(V),电流的单位是安培(A)。
功率的单位也就是容量的单位有三个:有功功率是千瓦(KW),无功功率是千乏(KVAr),视在功率是千伏安(KVA)。电力局供电容量一般以KVA为单位。
功率的三个单位在数值上形成了直角三角形的关系,有功和无功是直角边,视在功率是斜边。功率因数是有功功率与视在功率夹角的余弦值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-05
100平方左右住宅大概配电8kw左右,13万平方的话大概1.04万千瓦,用3150KVA变压器4台足够了。追问

县城级别的小区,6KW就不少吧~!外加电力局的大线是7000伏电压。变压为常规家用220.应该选用一个什么样子的变压器呀?

第2个回答  2012-03-05
建筑是要根据你的用电负荷进行估算的,你的用途,主要用电设备,电压选择要根据附近的供电局配电线,一般估计是10kV的开闭所,电流用你的负荷进行计算,用两台的居多,主要考虑用电可靠性。追问

既然是小区,就肯定是家庭普通用电。至于这些计算小区负荷的公式,我也不会,不知道该怎么计算,您可以给大致的计算下吗?主要想知道的是,要用多大的变压器(电容量的)

追答

这个我也不会估算,我不是搞建筑供配电的,帮不上你,你再等等看别人的回答吧

相似回答