一般要求都可以在规范内找出相应的依据,比如“混凝土强度达到2.5MPa就可以拆模”,相信很多从事施工行业的人都比较熟悉。它其实出自《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)目前最新版)中5.5的规定,模板与支架拆除的要求,如图:
之前几位的回答都是里面要求的一部分。上面说的是路桥施工这块,若是其他混凝土施工的可以找其相应的施工规范或者混凝土规范都有相关的要求。
实际施工当中如何去判断该混凝土强度是否达到要求(2.5MPa),在某些情况下这个是有难度或者是繁琐的,一般采用经验法、现场实际观察法、通过回弹或同养试块检测法进行判断。
实际施工当中,要判断混凝土强度是否达到拆模的要求,要根据浇筑混凝土的气温、湿度和养护、混凝土本身的凝结特性等做一个综合的判断,再通过试验检测确定。当拆除不受力(不承重)部位模板时达到2.5MPa就可以了,但是一些承载的部位必须进行足够的养护时间(比如不少于7天)或者预应力施工完成后方可拆除。一方面考虑实际情况、另一方面结合设计图纸、规范要求做好现场的把控,在保证结构的质量、安全情况下尽可能缩短拆模时间,为施工提供保证。
强度要求如下:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
4、基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
标准:
GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度代表值的确定,应符合下列规定:
1、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均未超过中间值的15%时,取3个试件强度的算数平均值做为每组试件的强度代表值。
2、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差高于中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。
3、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。