有没有国家电网公司电能表表箱的技术规范?

如题所述

国家电网对电表箱箱体的采购技术要求
电表箱箱体的采购技术要求,共分为以下几点:
1.表箱整体材料需采用具有防紫外线、非金属阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强、抗冲击等性能的玻璃钢压制成型;
2.表箱外观平整光滑,无裂伤痕,无明显气泡,表面无固化不良、透针孔、浸渍、裂伤及明显气泡;箱内元器件结构紧凑、布局合理,线路走向顺畅清晰,底座具备一体式走线槽,以规范和方便布线。
3.表箱整体扣合严密,可 180°开启,以方便检修。产品的上盖与底座之间可采用防盗螺栓、铅封、挂 锁三重连锁保护,且三者都在封闭空间内,有效防水、防锈、防老化、防盗。
4.箱体厚度≥3.0mm;各部件尺寸偏差不大于 1士㎜,性能符合国家化工行业颁布的 HG2503-93 等技术标准要求。
5.安装环境温度及空气相对湿度:-25℃---+55℃ 3) 、+40℃,不高于 50%;-40℃不高于 60%。
6. 仪表功能窗口全透明,有效防止窃电行为,且电力稽查人员可实现在不开箱前提下目检箱内是否存在异常状况,做到用电安全防范为主。
7.箱体在功能及结构应满足电能表与开关元件分别装设在不同单元,在功能上有明显的供电方和用电方操作与管理的物理分隔区域,且仪表室与开关室设置防火隔板或者隔断箱壁,提高防飞弧、防窃电可靠性。
8.箱体密封具有防雨水、防撬、防窃、散热功能。通风口设有向下的百叶窗,提高防雨 性能,百叶窗间隔应≤1.5mm,防止异物进入箱内。为确保开关室防水性能,开关室外应都设有防水线。箱体盖与底座的接合处为重叠结构,在增强箱体强度的同时可以防止外部金属物体进入箱体窃电,从而达到加强计量装置的防护能力。
9.箱内导线应采用铜芯截面为 10 mm的单股铜芯线。
10.电表箱适用于安装单相费控智能电能表及单相多功能电能表。
11.为方便开关室进出线,开关室有足够的空间。
12.用户端开关室窗口设置可拆卸式安全挡板,用户或管理人员可在不拆铅封,不打开整体箱盖的前提下更换出线开关。13.除一表位表箱外,其他规格箱体都设有固定线槽,规范表箱内走线。
14. 每个表位应配置单极小型断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
这个规范可没有。工程上的箱体在05D系列电气工程图集里有。有的地方这个电表箱要供电局“相关人士”来做,当然一般还是有配电箱厂家做的,只要和供电局确定用什么样的电表就好,然后做箱子的时候注意电表在箱内的位置就行。本回答被提问者和网友采纳
相似回答