有一台三相电力变压器,一二次绕组分别采用星形和三角形接法,U1N/U2N=10/3.15KV,每匝电压为14.189v,二次

一台三相电力变压器,一二次绕组分别采用星形和三角形接法,U1N/U2N=10/3.15KV,每匝电压为14.189v,二次侧额定电流为I2N=183.3A,求变压器一二次侧绕组匝数,一次侧额定电流及额定容量,若负载功率因数为0.85(滞后)则这台变压器额定运行时能带多少有功负载?

第1个回答  2013-11-13
变压器容量S = √3 * 线电压 * 线电流
星形(Y)连接:线电压 = √3 * 相电压 线电流 = 相电流
三角形(D)连接:线电压 = 相电压 线电流 = √3 * 相电流
依照上述关系:
1、一次侧线电压35KV,一次侧相电压:35/1.732=20.21KV,
二次侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。
2、一次侧线电流 = 一次侧相电流:3200/(√3 * 35)=52。8 A。
二次侧线电流:3200/(√3 * 10。5)= 176 A。二次侧相电流:176 / √3 = 101。6 A。
3、若功率因数为0.85,由额定有功功率为:3200*0.85=2720KW。
额定无功功率为:3200的平方-2720的平方,所得结果开根号,即1685.7KVar。