77问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器一次绕组接触不良
电力变压器
为什么会坏?
答:
由于变压器引线连接处焊接不牢,接头螺丝松动,接触不良,引起局部过热,造成引线烧断
。在电器安装中,由于引线对油箱的距离太近,或引线相间距离太小,当遇有大风或外界发生短路时,引线受到外力或电动力的作用下,将发生摆动,造成相间短路。如果变压器存在渗漏现象,使变压器严重缺油,造成引出线部分暴露在...
电力变压器绕组
故障如何处理(简单点来说)?
答:
绕组故障就必须将变压器放油抽芯之后看绕组情况。
如果绕组要是烧了,就必须重新把变压器上铁轭,拆完之后进行绕组绕制大修处理
。如果抽芯之后看饶组没有什么变化,那就直接将变压器放入实验要测变压器的直组以及绝缘电阻,还有如果说查不出来就要对变压器进行空载短路实验,找确切的变压器问题。要是这些全部...
电力变压器
的常见故障有哪些?
答:
变压器铁心部分的常见故障主要有铁心片间的绝缘损坏
,引起油温升高、油色变深;接地片断裂或铁心接触不良,引起铁心与油箱间有放电声;铁心松动后出现不正常的振动或噪声。变压器绕组部分的常见故障主要有相间或匝间短路,出现高压熔丝断落、油温增高后外喷、三相电阻不平衡、一次侧电流增大和二次侧电压不稳;...
变压器一次绕组
相间绝缘是零吗? 为什么? 求高手解答!!
答:
变压器绕组
不管是哪种接线,三相绕组都是相连的,因此测量相间绝缘一定是零。变压器试验要求测量的是各侧绕组间及对地的绝缘电阻,测量一次时,
一次绕组
三个端头短接后接摇表的L端,二次绕组三个端头短接后接地同时接摇表的E端来进行测量。同理测量二次绕组时一次绕组短路接地。
大型
变压器
的
一次绕组
电阻相对较大,负载后一次感应电势变小,而且相对...
答:
其实这个很简单,你仔细去了解下
变压器
负载运行时的特性,变压器二次侧电压的方程式 U2 = E2 - I2r2 + E2o = E2 -I2Z2 (源电动势减去 内阻抗)关键在于内助抗,减小内阻抗,减少漏磁通 1、材料选型上采用导磁率高的硅钢片 2、绕线等工艺上科学合理 3、导线电阻率 上面是从变压器内部出发 ...
变压器一次绕组
和二次绕组的作用
答:
绕组是
变压器
电路的主体部分,绕组又可分为
一次绕组
和二次绕组。一次绕组是与电源相连的电阻,能够从电源接受能量;二次绕组是与负载相连的绕组,主要是给负载提供能量的。升压变压器的低压绕组放在高、中压绕组之间,这样布置的目的是使漏磁场分布均匀,漏抗分布合理,不致因低压和高压绕组相距太远而造成漏...
电力变压器
常见故障有哪些
答:
载流接头是
变压器
本身及其联系
电网
的重要组成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全
供电
。因此,接头过热问题一定要及时解决。铜铝连接。变压器的引出端头都是铜制的,在屋外和潮湿的场所中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。当铜与铝的
接触
面间渗入含有溶解盐的...
变压器一次绕组
的电阻一般都很小,为什么在一次绕组上加上额定的交流电压...
答:
变压器
的线圈两端加的都是交流电压,而线圈(电感)对交流电的阻力是很大的,这便是所谓的阻抗.还有额定电压通常是设计时计算好的,是变压器正常工作时能够承受的.所以正常情况下变压器是不会烧锅坏的.
我想问一下
电力变压器
高压侧,
一次绕组
一进一出构成回路,出线连哪里...
答:
因为三相交流电都是按正弦规律变化的,而且它们的相位互差120度,是对称的。在任一时刻,至少有一相与其它两相方向相反,那么这一相实际上就是另两相的回路,而且三相的矢量和为0,即I1+I2+I3=0。所以不需要另外的出路了!只能这么简单地说说了,希望你能明白一点!
变压器
中
一次绕组
的磁通和二次绕组的磁通是否一致?
答:
看是什么变压器,大一点功率的
电力变压器
,不考虑漏磁(很小)时,变压器中
一次绕组
的磁通和二次绕组的磁通是一致的,一次测的匝数×一次测的电压=二次测的匝数×二次测的电压,即:电压之比=匝数的反比。对于小功率的控制变压器来说,为了得到不同的二次侧电压,有时采用“日”字型铁心,此时,二...