玻璃阳光房顶部中间部位下坠如何处理?

6500mmX9500mm的跨度,60X120X2的矩管做田字型框架,6+6的夹胶钢化玻璃。现在中间部位有些下坠,请教各位帮忙解决一下,有没有什么好办法处理?

跨度过大,60X120X2的矩管框架结构不合理,无法承受自重及玻璃重量,出现变形下坠。
解决方法:
最简单的方法是在中间加设立柱支撑,但有碍使用;
更换框架材料及结构方式,使其能承重并不变形;
适当增大顶面坡度,可转移部分重量,减轻顶部承重。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-20
选用60X120X2的矩管做田字型框架显然龙骨断面太小了,如果跨度在5米以内还好些,加上夹胶玻璃下坠是很正常的,估计雪荷载还没有考虑进去,中间加立柱吧,80X80X3钢方管,再用别的办法装饰一下就可以了。
第2个回答  2012-02-22
先把中间用千斤顶顶起来高度大约50mm以上,再用方管在原有骨架上加固(必须通长加)。你这跨度用那么薄的料可真大胆,不怕垮下来排死人,
第3个回答  2012-03-05
在中间加个梁就好了