20kv变压器试验电压。高压侧电压升到多少。低压多少。哪位高人可以指教一下。谢谢

如题所述

20kv变压器试验电压。高压侧电压升到多少。低压多少。哪位高人可以指教一下。谢谢

变压器的交流耐压试验,是一种破坏性的试验,电压应升高3倍额定电压,一分钟。如果做绝缘电阻测试,用2500V兆欧表,阻值200M为合格,63KV以上300兆欧为合格。建议再参考其它资料确认一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-19
变压器的交流耐压试验,是一种破坏性的试验,电压应升高3倍额定电压,一分钟。如果做绝缘电阻测试,用2500V兆欧表,阻值200M为合格,63KV以上300兆欧为合格。建议再参考其它资料确认一下。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-19
20KV侧的工频外施耐压为55KV
低压侧不知道你的额定电压是多少,如果说0。4KV,那么就是0。5KV
第3个回答  2012-02-21
交接试验时为出厂耐压值的80%,一般对额定电压20kV变压器,高压侧对低压侧及地,油浸式的打44kV,干式的打43kV。
第4个回答  2012-02-19
20kv变压器试验电压???????????????????
是20KVA还是高压20KV
相似回答