5P格力空调风管机制冷时内机有流水声

以为是里面有空气,抽了真空还是一样,只开送风没噪音·空调是刚装的,有好几台都是这样·····请教各位师傅
装了55台就有5台会响,那请问其他的怎么不会响呢

1.是制冷剂流动的声音,也可能装机时排气时间太短,空气比例大所至,像水管里有空气,龙头放水会响。
2.毛佃管口碰到蒸发器铜管。
3.压缩机会打油,油也喷到蒸发器了
4.蒸发器没固定好,振动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-12
应该是铜管有憋的地方,随声音找找就能看到的。如果是用膨胀阀的话也有可能是膨胀阀发出的,膨胀阀开的小的话就有声音,制冷效果不错的话也不需要修理的。电子膨胀阀也可以调节,但是要谨慎处理。
第2个回答  2011-10-15
从系统连接上检查一下有问题的5台是否相对集中一些;----检查管路
如分散在不同部位,检查节流装置、微调;
内机只开有问题的5台,检查有无变化,再做分析处理。
第3个回答  2011-10-12
空调制冷采用的是蒸发吸热的原理 内机管子里流到的就是液体的制冷剂 你不让它有流水声 它怎么制冷啊本回答被网友采纳
第4个回答  2011-10-17
到内机的时候是高压液体膨胀为低温低压气体,总是有部分气液混合部分存在,你这个可能是蒸发器部分气液混合态冷媒流过的声音,是不是这几台的管路都较短?如果是管路较可能是你补充氟充多了?
相似回答