混凝土塌落度超出规定应怎么办

如题所述

第1个回答  2011-09-28
那也就是 混凝土稀了,搞不好就离析了,这个一般不好整,只有放掉一小部分,重新打塌落度小的混凝土,进行调配。最好降低一个标号使用。
第2个回答  2011-09-28
超出了 规定 就要 改呀
详情参照《水工混凝土施工规范》11.3.8条,
混凝土坍落度每4h应检测1-2次,其允许误差是
坍落度 允许偏差 坍落度 允许偏差 坍落度 允许偏差
≤4 ±1 4-10 ±2 >10 ±3
第3个回答  2011-10-01
超出了就说明水多了,减少水的用量重新配
第4个回答  2011-09-28
小了加同等级标号的水泥浆,大了不好处理的,很麻烦
第5个回答  2011-09-28
呵呵,你能让对方拉回去吗?都是和谐了!呵呵本回答被提问者采纳
相似回答