人防工程墙壁可以打孔吗

如题所述

不可以。

人防工程的一切预埋必须要一次到位,人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙。

仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。


人民防空工程:

人民防空工程亦叫人防工程,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

  人防工程墙壁不可以打孔。

  人防工程施工注意事项

  战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。

  通风管穿人防墙体不能后开洞

  http://bbs.co188.com/thread-8677945-1-1.html

第2个回答  2011-10-18
可以,不过打孔后的处理很麻烦,要把墙打开一个直径一米的大洞,然后用墙体内一样的钢筋,双面双井字和原钢筋焊接好,再用比原墙砼体高一标号的砼浇注。这是我和人防部门工程主任沟通的结果,我的实际经历。希望对你有帮助。
第3个回答  2011-10-03
人防工程的一切预埋必须要一次到位,不允许后期开槽打洞的,会影响其抗爆的本回答被网友采纳
第4个回答  2011-10-03
不可以。连穿墙螺杆都不可以有套管,何况打孔呢。
相似回答