77问答网
所有问题
塔吊未作附墙时垂直度偏差不能超过多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-21
在无风、无载荷情况下,塔身的垂直度允许偏差为4/1000。锚固后,最高锚固点以下塔身垂直度允许偏差为2/1000。锚固点以上为4/1000。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8YIWWqW3GI8qGYqWvI.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-15
塔吊未作附墙时
垂直度
偏差不能超过4/1000。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-29
不能超过高度的千分之三!
相似回答
塔吊垂直度
允许
偏差
怎么计算?
答:
这是有强制规定的,具体是:独立起吊高度(未附墙)状态架体,
垂直度容许偏差千分之四;最高附墙以上架体,垂直度容许偏差千分之四
;最高附墙以下架体,垂直度容许偏差千分之二。
塔式起重
机的
垂直度偏差
允许范围是
多少
答:
根据塔式起重机的安装状态,
垂直度偏差允许范围分为4/1000或2/1000
。塔式起重机最大独立安装高度(不需附墙的最大安装高度,说明书中有规定)和自由端高度(塔机最高一道附墙点以上到塔机回转体以下的高度,说明书中有规定)的垂直度偏差允许范围是4/1000;塔机附着点以下的垂直度偏差允许范围是2/1000。
塔吊垂直度
允许
偏差
怎么计算?
答:
独立起吊高度状态架体,垂直度容许偏差千分之四;最高附墙以上架体,垂直度容许偏差千分之四
。塔式起重机安装到设计规定的基本高度时,塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差不应大于0.4%;附着后,最高附着点以下的垂直度偏差不应大于0.2%。操作各控制器时,应依次逐步操作,严禁越挡操作。在变换运转...
塔式起重
机技术条件GB/T 9462-1999中要求
塔机
安装后空载无风状态下,塔...
答:
第二点:独立高度垂直度偏差≤4/1000;附着后最上面一道附墙以上垂直度偏差≤4/1000,以下≤2/1000
,详见行业标准《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008。第三点:起重臂根部水平静位移不应大于1.34H/100,而非H/100,详见《塔式起重机》GB/T 5031-2008。就是水平静位移。第三点:塔身轴心...
塔吊
作业注意事项
答:
安装后,
塔吊
身与地面的
垂直度偏差不
得
超过
3/1000。作业前要检查传动机构、螺栓、钢丝绳、制动器、安全限位和防护装置等是否正常。操作时要逐级进行,严禁越档操作,严禁急开急停。提升重物时,不得自由下降,平移时要高出障碍物0.5米以上。作业后,吊臂应朝向顺风方向,放松回转制动器,吊钩提升到离臂...
塔吊
高度100米,最后一道附着
垂直
高度
偏差
了30公分符合规范吗?应该怎 ...
答:
按规范规定,塔吊标高垂直度是
千分之四
,附着以上是千分之二。从最后一道附着往上是多少米?如果从最后一道的标准节做基准的话,那肯定是超出规定了。千分之二的概念不同前面那位所说的,应该100米20厘米(公分)。如果你是从第一道附着开始慢慢偏的,应该说不是很严重。请专业人员前去鉴定一下,如果...
塔吊
偏位偏了三十多公分那有什么事吗
答:
塔吊允许的偏差为:自由端垂直度
千分之四
、最高附墙以下千分之二。你偏了三十多公分,就像一棵快要倒了的大树,这个多大的安全隐患,你说能有什么事
大家正在搜
塔吊垂直度偏差要求不超过多少
塔吊垂直度偏差多傻
塔吊垂直度偏差允许范围
塔吊垂直度允许偏差表
塔吊垂直度偏差怎么l计算
100米塔吊垂直度总偏差
塔吊垂直度偏差表填写
塔吊垂直度超出范围危险吗
塔吊垂直度超标范围
相关问题
塔吊附墙设置要求塔吊自由端最多高度多少
塔吊加固附墙杆一般在多少米开始设置第一道附墙杆?
塔式起重机多高后需要安装附墙杆,在国标中怎么规定的?
塔吊附墙的规范是什么?
塔吊附墙件设置规范
塔吊附墙安装杆件时,附墙锚固处砼强度要求达到多少?在那里有规...
塔吊附墙高度有限制吗
塔吊附墙的规范是什么?