根据GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》强制性条文规定:

 

送检的材料应符合:

A.1水泥取样规则

A.1.1取样执行标准:GB 175-2007   GB12573-90   GB50204-2002

A.1.2取样工具:手工取样器

A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行:

a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

A.1.4取样部位:

a) 袋装水泥堆场;

b) 散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。

A.1.5取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。

A.1.6取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。

A.1.7样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。

A.1.8包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。

A.1.9其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。

A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测)

A.2 钢混凝土用钢筋取样规则

A.2.1常用钢筋的种类及其质量标准

a)     热轧带肋钢筋     GB/1499.2-2007

b)    热轧光圆钢筋     GB1499.1-2008

c)     余热处理钢筋     GB13014-91

A.2.2取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。

A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样

a)     热轧带肋钢筋:每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。

b)     ] 热轧光圆钢筋:每批应由同一牌号,同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量不大于60t。超过60 t的部分,每增加40 t(或不足40的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。混合批的重量不大于60 t

c)     余热处理钢筋:每批应由同一牌号,同一炉罐号,同一规格,同一交货状态的钢筋组成。公称容量不大于30t的冶炼炉冶炼的钢坯和连铸坯轧成的钢筋,允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但每批不应多于6个炉罐号。各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。

d)     取样方法:从每批外观检查合格的钢材中任取两根(或两盘),截去端头1250px,再截取试样。

e)     取样数量:在上述两根(盘)钢材上分别截一长试件和一短试件。

f)      试件尺寸:长试件长11d +625px;短试件长Q235  5 d+15 cm   HRB335   6 d +15 cm   HRB400  8 d +15 cm(d 为钢材直径或厚度)。

A.2.5样品标志:施工单位、建设单位、工程名称、使用部位、钢材的生产厂家、炉(批)号、牌号、直径、合格证编号及批量。

A.2.6送样:填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。

A.2.7复检:若试验结果中,拉伸或冷弯试验任一有不合格项,则应从同一批中再任取双倍试样进行该不合格项的复验,取样方法同上。

A.2.8其它:进口钢材及遇有机械性能显著不正常或冷弯发生脆断的钢材,须送试验室重检及进行化学分析。冷拉率试验至少应取4根,且长度60mm以上。

A2.9进场复验检测项目:对于新进场的产品应进行拉伸、抗弯、延伸率试验检测(对试验不合格产品应双倍取样检测)

A.3 冷拉钢筋取样规则

A.3.1取样执行标准:GB50204-92(本条为旧规范内容,未见新规范作规定,暂保留)

A.3.2取样批量:由同级别、同直径的钢筋组成验收批,每批不超过20吨。

A.3.3取样方法:从每批外观检查合格的冷拉钢筋中任取两根,截去端头1250px。

A.3.4取样数量:在上述两根钢筋上各截取长、短试件一根,共计2根长、2根短试件。长试件长1500px,短试件长(a 为钢筋直径)。

A.3.5样品标志:施工单位、建设单位、工程名称、使用部位、钢筋牌号、直径、批量及冷拉日期。

A.3.6送样:填写好与样品相符的委托单,交试验人员。

A.3.7复检:机械性能试验有一不合格项,应取双倍试样复检,取样方法同上。

A3.8进场复验检测项目:对于新进场的产品应进行拉伸和抗弯试验检测(对试验不合格产品应双倍取样检测)

A.4 冷拔低碳钢丝取样规则

A.4.1取样执行标准:JC/T540-2006

A.4.2取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t

A.4.3取样方法及数量:

a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头1250px后取2个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力试样长1000px,弯曲试样长375px。

b) 乙级钢丝从外观检查合格的每批中任取3盘,截去端头1250px,每盘各截取长、短试件各一根,分别做拉力和反复弯曲试验。长试件长1000px,短试件长375px。

A.4.4样品标志:施工单位、建设单位、工程名称、使用部位、钢丝的牌号、直径和盘号。

A.4.5送样:填写好与样品相符的委托单,交给试验人员。

A.4.6复检:乙级钢丝经试验,若有一试样不合格,应从未取过试样的盘中截取双倍试样复检,如仍有一根不合格,则该批钢丝应逐盘检验。

A4.7主要检测项目:甲级冷拔低碳钢丝应进行直径、抗拉强度、断后伸长率、及反复弯曲次数的检验。如有某项检验项目不合格时,不得进行复检。乙级冷拔低碳钢丝应进行直径、抗拉强度、断后伸长率、及反复弯曲次数的检验。如有某项检验项目不合格时,可从该批冷拔低碳钢丝中抽取双倍数量的试样进行复检。

 

A.5 冷轧带肋钢筋取样规则

A.5.1取样执行标准:GB13788-2000

A.5.2取样批量:钢筋应按批进行验收,每批应由同一牌号、同一外形、同一规格和同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60吨。

A.5.3取样方法和数量:应逐盘取样。对直条成捆供应的550级应逐捆取样。           

a) 对盘状钢筋,从每盘的任一端截去500mm后切取3个试件,1个做抗拉强度和伸长率试验,另2个做弯曲试验。

b) 对捆状钢筋,从每捆中同一根钢筋上截取3个试件,1个做抗拉强度和伸长率试验,另2个做弯曲试验。

A.5.4试件尺寸:抗拉试件长1500px,抗弯试件长625px。

A.5.5样品标志:施工单位、建设单位、工程名称、使用部位、钢筋牌号、直径、出厂厂家和进场批量。

A.5.6送样:填写好与样品相符的委托单,交给试验人员。

A5.7进场复验检测项目:对于新进场的产品应进行拉伸、抗弯试验、伸长率试验检测(对试验不合格产品应双倍取样检测)

A6 预应力混凝土用钢筋取样规则

A.6.1每批钢筋或连接件进场后,应进行钢筋的力学及工艺性能试验或其他性能的复检,合格后方可使用。

A.6.2批量划分:按下列规定:

A.6.2.1预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。

A.6.2.2钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋以同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线、钢丝束不大于30t为一批。

A.6.2.3预应力筋用锚具、夹具和连接器以同一类产品、同一批原材料、用同一种工艺一次投料生产不超过1000套组为一验收批。外观检查抽取10%,且不少于10套。对其中有硬度要求的零件,硬度检验抽取5%,且不少于5套。静载锚固能力检验抽取3套试件的锚具、夹具或连接器。

A.6.2.4预应力混凝土用金属螺旋管每批抽检9件圆管试件(12件扁管试件)。

A6.2.5进场复检测项目:对于新进场的产品应进行抗拉强度、规定非比例延伸强度、伸长率、弯曲试验、应力松弛试验、疲劳试验检测(对试验不合格产品应双倍取样检测)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16

热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋进场复检的钢筋力学性能包括:强度、伸长率和弯曲试验。

拓展资料

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。

钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

分类

钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:

一、按直径大小分

钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22m)。

二、按力学性能分

Ⅰ级钢筋(235/420级);Ⅱ级钢筋(335/455级);Ⅲ级钢筋(400/540)和Ⅳ级钢筋(500/630)

三、按生产工艺分

热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。

(四)按在结构中的作用分:

受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等

配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:

1.受力筋--承受拉、压应力的钢筋。

2.箍筋--承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。

3.架立筋--用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。

4.分布筋--用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。

5.其它--因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-21
热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋进场复检的钢筋力学性能包括:强度、伸长率和弯曲试验。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-21
主要是强度。和弯曲度还有钢筋的公称直径,是通过质量检查的