求混凝土梁、板底拆模时间。不要搬规范,隔层拆模可以吗?即上面一层准备浇筑,中间一层不拆,下面一层...

求混凝土梁、板底拆模时间。不要搬规范,隔层拆模可以吗?即上面一层准备浇筑,中间一层不拆,下面一层拆掉。

已经有十天以上了吧了吧,框架结构的梁、板模一般在12-13天就会拆掉(特别高大的梁会保留到16天以上),可以提高模板周转(如果是框架结构10天以上,这样会更加安全些,另外冬天的时候适当再延长二三天)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
能拆不能拆不是各层不各层的问题,梁的跨度看是多少了,而且你下层中层浇筑完成后,到上次浇筑的时间,及混凝土养活时间决定说明时候拆,梁一般在48小时后就可以拆,处框架和高层外都可以,
第2个回答  2011-11-10
这个是不对的,应该是上面一层混凝土浇筑完毕第二天,才可以拆除下一层的下一层的架子。因为上上层混凝土的浇筑时有施工荷载,直接全部作用在钢管上,你在浇筑前拆除下下层的架子,就很担心楼面的混凝土承受不了荷载
第3个回答  2011-11-14
看下同条件7天强度报告,强度达到75%就可以了。不需要管它什么隔层部隔层。
第4个回答  2011-11-10
你共用了3套模板,一个周期是12天左右,你需要做一个承载能力的验算过程,就是承受上部荷载的楼板产生的力与在第12天的楼板砼强度相比,是否能承受的住!第12天的楼板砼强度以试块的拆模报告为准。才能决定能拆不?