国内有没有什么法律规定高压线周围多少米范围内不能有居民建筑?如果有,请告诉我具体的法律的名字!

最好告诉我详细的法律法规,非常感谢!
如果有这类的法律,能否告诉我拆迁补偿的标准是什么?

目前给出100分,答复满意的,可以追加分哦。。。

你好!国务院《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:
(一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。22万伏即220千伏,一般为15米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-30
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
第2个回答  2011-11-30
有!
电力部门规定了对不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离,具体是:1万伏,不小于1米;3.5万伏,不小于2.5米;11万伏,不小于3米;22万伏,不小于4米154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
拆迁标准依据电力公司制定的标准
第3个回答  2011-11-30
《电力设施保护条例实施细则》、《电力设施保护条例》,你可以在这里找到答案。
第4个回答  2011-11-30
  《电力设施保护条例》
  第十条 电力线路保护区:
  (二)、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。
  《电力设施保护条例实施细则》   
  第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:  
  1千伏以下 1.0米  
  1~10千伏 1.5米  
  35千伏 3.0米  
  66~110千伏 4.0米  
  154~220千伏 5.0米  
  330千伏 6.0米  
  500千伏 8.5米追问

如果一条高压线 穿过住宅的正上方,距离比较远,这个不影响吧?在不在拆迁范围之内?

追答

如果先有的高压线,是不允许在高压线下建住宅的。如果先有的住宅,应当在拆迁之列。

追问

应当?能不能给点准确的说法,非常感谢!

追答

“如果一条高压线 穿过住宅的正上方,”——多少千伏的高压线?你可以对照有关法规确定。

本回答被提问者和网友采纳
相似回答