77问答网
所有问题
地基基坑里与地勘报告不符的情况下,是否进行地基承载力实验?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-02
恩 需要 很多都是根据现场土质情况定的 地勘报告很多都是假的 根本就没钻孔 也是现在地勘报告费用低的后遗症 你现在先按照设计要求挖到基底标高的位置 除去松散土 然后再检测 如果地基的承载力不足的话 做检测的人会告诉你还要挖多深的! 挖的时候一定要放好线 保证承台的位置全部挖到了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8WqpGN3YW.html
其他回答
第1个回答 2011-12-02
“地基基坑里与地勘报告不符”《建筑地基基础设计规范》GB50007规定:基槽(坑)开挖后,应进行基槽检验。基槽检验可用触探或其他方法,当发现与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时,应结合地质条件提出处理意见。(本条是强制性条文)。
我的意见:把勘察单位、设计单位都请到请他们提出处理意见。全部符或局部不符可进行补充勘察(因您光做地基承载力能知下卧层情况吗?)。
第2个回答 2011-12-02
我在西安做过一个项目,地质情况和处理方法如下:西安地区为湿陷性黄土区域,此类土工程性能良好,地基承载力也较高。地勘报告显示场地内大部分区域为自重湿
相似回答
不打桩的
基坑,
伐板基础。基坑要做
地基承载力实验
吗?
答:
如果持力层性状很好且稳定均匀,我认为不必做承载力试验,只要地基验槽通过就行了
;如果持力层性状很差,压缩性高,又很不均匀,宜选择沉降敏感点或性状比较差的点做地基承载力试验,一般是平板载荷试验,一定条件下也可以用标贯试验来验证。
地勘报告
与现场
基坑
实际
情况
监理单位怎么处理
答:
处理方式如下:1、请现场监理到场,做
承载力
测试,并在测试记录上签字。2、确定测试结果
与地勘不符
或不满足设计要求,给监理部打
报告,
附基坑开挖进度图和现场检测记录。3、监理部确认情况属实,上报业主。4、业主将报告转发设计单位。5、设计单位派人或不派人到现场进一步了解情况后反馈回设计变更通知及...
桩基础需不需要
地基
验槽?
答:
基槽全面开挖后,地基持力层土层会完全暴露出来,首先检验勘察成果与实际
情况是否
一致,勘察成果报告的结论与建议是否正确和切实可行,地基土层是否到达设计时由地质部门给的数据的土层
,是否
有差别,如有
不相符的情况
,应协商解决,修改设计方案,或对
地基进行
处理等措施。(2)基础深度是否达到设计深度,持力层...
基坑
开挖时地层
与地勘报告不
一致怎么办
答:
根据实际情况规避风险和窝工损失(窝工损失自己权衡,可写可不写),以下是施工单位协助甲方办理:联系勘探单位对现场进行评估,并联系设计单位对基础进行复核,根据新的变更和勘探附件,对挖土方案进行修改或增加联系单,并要监理及甲方签收。这个是操作流程,做的时候结合实际,个人理解。希望你满意!
地基承载力报告
由哪方来做谁做?
答:
设计施工总承担项目,由总承包单位委托有检测资质的检测单位检测,费用由总包单位承担。单独施工承包项目,由业主委托有检测资质的检测单位检测,费用分为:1、基坑开挖后基底承载力检测,这项费用由业主承担。2、基坑换填后
的承载力
检测由施工单位承担。即工程合同承包方式不同,谁来做也不同。
基坑
验槽内容介绍?
答:
中达咨询整理相关内容,主要的内容包括:3.1 察看结构说明
和地质勘察报告,
对比结构设计所用的
地基承载力
、持力层与报告所提供
的是否
相同; 3.2 询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;3.3 察看场地内是否有软弱下卧层;实行基坑验槽的目的是为了见证设计和地勘文件与现场施工的基底
情况是否
相符,若不...
施工怎么正确使用
地勘报告?
答:
1、对于越来越厚的
地勘报告
,逐字逐句,从头到尾的全部阅读时间上是不允许的,也是没有必要的;2、直接看结语和建议中的持力层土质、
地基承载力
特征值
和地基
类型一级基础建议砌筑标高;3、结合钻探点看懂地质剖面图,并进一步确定基础埋深;4、重点看结束语中存在饱和沙土和饱和粉土的
地基,是否
有液化判别...
大家正在搜
基坑地基加固是对哪个部位的加固
地基与基坑区别
什么是基坑什么是基槽
基坑和地基
基坑内地基加固
基坑地基加固在什么时候做
基坑地基加固深度从
基坑地基加固后怎么挖
基坑地基加固处理技术
相关问题
不打桩的基坑,伐板基础。基坑要做地基承载力实验吗?
地基承载力试验什么情况下可以不做?依据什么?
关于地基承载力试验的问题
地基验槽时发现与地勘报告不同时,怎么解决?处理完后,怎么验收...
基坑开挖时地层与地勘报告不一致怎么办
地基承载力试验该有那一方做?
地基承载力的试验方法?