电气设计中如何选择断路器的参数?

如题所述

1、根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。

2、采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。

3、采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。

4、初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

扩展资料:

断路器接线方式:

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。

如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。

插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用。

参考资料来源:百度百科-断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
原创: liubo_wl,见参考资料
如果楼主只选用非电动机保护用断路器,只需使断路器整定电流大于1.2倍的线电流即可。若想全面了解断路器的选用原则,请看下文
1、一般选用原则:
(1) 根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
具体要求是:
① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦ 电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。(2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机 启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。
(4) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器
低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
(5) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用
电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
3、导线保护断路器的选用
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/342272926.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-04
算出计算电流,如32A选择大一级断路器40A,查建筑电气常用数据 04DX101-1 选取承载比断路器40A 大的导线。
第3个回答  2011-12-01
计算电流40A的话,进线选63C50的开关即可,如果考虑上级出线开关选择性配合 上级开关镇定电流63A 导线选铜线10平方的。整定电流>1.1倍计算电流, 如果负载是一两个大电机的话,选择整定电流>1.2计算电流即可。 这主要是考虑灵敏系数和电机启动系数的问题
根据保护的设备的不同,小型断路器还有A B C D四种,用于不同特性设备的保护
相似回答