在低压中,PE线严禁加开关,为什么在高压设计中,高压配电柜要加接地开关?

如题所述

低压中的PE线是保护地线,严禁加开关的意思是任何时候也不准断开保护线。
高压柜的接地开关是接在母线与地线之间,是将母线接地用的。
这是两个完全不同的概念。追问

请,能就高压这个接地开关讲的详细一点吗?

追答

高压系统里有专门的开关连接在母线与地线之间,这个开关不是负荷开关,属于隔离开关系列。当母线停电后,将接地开关合上,母线就被可靠的接地,释放残余电荷,还可以防止对方(远端)倒送电导致人身危险,以便维修。因为高压系统都是连网的,本段线路停电后,远端开关外侧总是有电的,所以才专设接地开关。毫无疑问,这个接地开关不能与送电的开关同时闭合。

追问

那就是说,平时是不能合上的。

追答

当然,高压设备里的接地开关只有在停电维修时才能闭合,应当与主开关有联锁装置的。据说很早时葛洲坝(?,记不清了)水电站曾发生过线路运行时被非工作人员合上接地开关导致的脱网事故,当时不知为何连锁机构未起作用。

追问

你好,看你挺专业的,你再帮我回答一个问题,好吗?http://zhidao.baidu.com/question/345270457.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-18
主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电,因此必须将检修设备的两端都接地
高压配电柜的接地开关,一般为输出负荷侧接地,当我们检修高压配电柜负荷侧时(如:紧固螺栓、拆装电缆等),就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关,这样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷,有利于检修安全
第2个回答  2011-11-21
在低压系统中,零地是相通的,所谓地线其实就是保护零线的,所以地线是不允许断开的,而高压所谓的接地开关并不是说断开接地,他只是在检修时,将母牌接地,防止意外来电,引起触电事故的,这两个接地的目的性是不一样的,你应该明确这一点…
第3个回答  2011-11-19
低压PE线是保护线,
高压接地开关是检修时合上,安全
相似回答