请,能就高压这个接地开关讲的详细一点吗?
追答高压系统里有专门的开关连接在母线与地线之间,这个开关不是负荷开关,属于隔离开关系列。当母线停电后,将接地开关合上,母线就被可靠的接地,释放残余电荷,还可以防止对方(远端)倒送电导致人身危险,以便维修。因为高压系统都是连网的,本段线路停电后,远端开关外侧总是有电的,所以才专设接地开关。毫无疑问,这个接地开关不能与送电的开关同时闭合。
追问那就是说,平时是不能合上的。
追答当然,高压设备里的接地开关只有在停电维修时才能闭合,应当与主开关有联锁装置的。据说很早时葛洲坝(?,记不清了)水电站曾发生过线路运行时被非工作人员合上接地开关导致的脱网事故,当时不知为何连锁机构未起作用。
追问你好,看你挺专业的,你再帮我回答一个问题,好吗?http://zhidao.baidu.com/question/345270457.html