装了地暖,壁挂炉装在1楼,当我把1楼2楼的阀门都打开,但是只有1楼热,当我把1楼的阀门关闭,2楼还不热?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-18
他给你做的什么连接方式啊?有没有给你加扬程泵啊? 还有就是锅炉的功率多大的?采暖面积多大?
你把这几个问题告诉我 我就知道什么地方出问题了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8WWG8NNG8.html
其他回答
第1个回答 2011-11-18
一楼和二楼必须并联,就是走两条主管,否则二楼不热,如果并联仍不热,可以考虑在二楼分水器的回水主管上加装水泵,价格在200-500不等。
第2个回答 2011-11-18
换个温控器试试
第3个回答 2011-11-18
管道压力小 水上不去吧 装个家用加压泵吧~
相似回答
一楼地暖二楼
暖气片
,一楼
不
热,二楼热
是怎么回事
答:
一楼地暖
不
热,二楼
暖气热,说明供暖系统循环在二楼良好
,一楼
不能在热源管网正常循环。地暖和暖气片混装在一个系统里,因为暖气需要的热水温度高,地暖需要的热水温度不能超过60度,而且暖气和地暖平衡运行的话需要有耦合罐平衡水温及压力。所以复式楼层装暖气片和
地暖,
对施工技术要求比较高,操作不好就...
一楼地暖
不热的原因是什么
答:
一楼地暖
不热的原因是:1.
一楼的热
损失本来就比标准层多一个地面的热损失,埋地热管之后,尽管要铺保温层,向下的热损失仍然是比较大的;2.顶楼住户
把阀门
彻底或者部分关闭,导致回路不畅或中断;3.未得到必要维修和养护,暖气系统存在的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果;4.一楼离楼梯口近...
壁挂炉在
三楼,集分水器
在一楼 二楼地暖
不热怎么办
答:
2、地暖管盘管长度太长。如果是计划安装
壁挂炉,
要提前和
地暖安装
公司协商到位,建议每路管要求在60米左右,过长的话会间接加大取暖效果,室内升温过慢而导致不热。3、天然气或煤气的压力不够,这就需要和燃气公司进行协商,增加气源压力。方法:1、如果不是机器本身问题,用户可看着保养人员的操作自己学...
我的
壁挂炉在一楼,二楼
供暖能上去吗?
答:
采用并联方式,可以上去。当
壁挂炉
点火开关进入工作状态的时候,风机先启动使燃烧室内形成负压差,风压开关把指令发给水泵,水泵启动后,水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀,燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的,燃烧室有一定的负压燃气,比例阀才可以...
三层别墅
地暖一
共150平方
,壁挂炉装在一楼
。管路正常并联的。后期会不...
答:
首先,要看你是地暖还是暖气片采暖,如果是
地暖的
话,要看一楼道到三楼的主管道是否设计合理,因为很多在设计安装时,主管道有可能过细,导致循环不是很好,这样楼层过高,也会出现效果不明显。其次,如果是暖气片的话,建议将整个系统的空气进行排干净,这样以免形成气堵,出现不热现象。
...在
二楼
加了个循环泵
,2楼
温度好i
了,一楼
暖气冰凉了,怎么办啊_百度知 ...
答:
在一楼也加一个循环泵,并且
在一楼二楼
暖气上加上温控阀。你在二楼加了一个循环泵。水是优先二楼进行循环的。温控阀的作用是控制水的流速原理来控制温度,哪个热,也就是流速快的把它关小一点。还有一种情况在都没有泵的情况下如图,水是优先上边走的,下边也走但水压相对来说就小了。
我家是三层楼房,装燃气
壁挂锅炉,
连烧了几天
,一楼
效果显著
,二楼
个别房间...
答:
增加增压泵是靠谱的
,壁挂炉
自带的泵扬程能力是不足于到三楼的。再就是壁挂炉还是搭配地暖各种比高,当然要是用
地暖的
话对泵的能力要求更高。
大家正在搜
装了地暖有必要安装壁挂炉吗
有地暖还要装壁挂炉吗
有几种地暖还能装壁挂炉吗
别墅装了地暖还需要壁挂炉么
不装地暖可以用壁挂炉吗
装地暖为什么还要壁挂炉
没有铺地暖能安装壁挂炉吗
安装好的地暖可以改壁挂炉
地暖已经装修好怎么装壁挂炉
相关问题
安装天然气壁挂炉和暖气片,壁挂炉在1楼,屁用其中2楼也要安装...
复式二蹦一楼二楼都是地暖壁挂炉安一楼一楼已经很热了但二楼总不...
我的壁挂炉在一楼,二楼供暖能上去吗?
地暖问题 我家小区没有集体供暖 我家里是一楼 想用燃气壁挂炉...
壁挂式燃气炉在一楼 三楼地暖为什么不热
复式楼房地暖壁挂炉安装在一楼还是二楼
地暖不热是什么原因?该怎么解决?