水喷雾自动喷水灭火系统用于灭火时,响应时间不应大于多少秒?

水喷雾自动喷水灭火系统用于灭火时,响应不超过多少秒?

第1个回答  2011-11-27
没有响应时间的规定,只有以下:
q-----水雾喷头的实际流量(L/min);
P-----水雾喷头的实际工作压力(MPa);≥0.35MPa
K-----水雾喷头的流量系数;按厂家样本,本例选用的喷头流量系数K=43,
Qj ----系统的计算流量(L/S);
n-----系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量; qi -----水雾喷头的实际流量(L/min);追问

水喷雾自动喷水灭火系统用于灭火时,响应时间不应大于多少秒?A15秒 B30秒 C45秒

追答

水喷雾灭火系统的响应时间,用于灭火时不应大于45s; 用于液化气生产60s
下面链接的第18页

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/6cf41572f242336c1eb95ed8.html

第2个回答  2011-11-27
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。 闭式本回答被网友采纳