77问答网
所有问题
PLC和光栅尺之间是怎么通讯的啊。 如果有两个光栅尺,要两边平衡,怎么对比?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-30
现在的PLC 都有高速计数接口的。光栅尺发送脉冲数给PLC后,PLC自动处理。
第2个回答 2011-11-28
通讯用 模拟量模块啊 有AD和DA本回答被提问者采纳
相似回答
光栅尺
如何
与PLC通讯
答:
1、输出脉冲信号,连接高速计数输入端,编写读取程序。2、485通讯modbus协议 以上两种方式
光栅尺与PLC
答:
光栅向
PLC
送的是数字量,是反映轴的位移的数值。控制系统分绝对零点和相对零点,它的读数是相对于零点的位移值。即使不动,也应该反映当前相对于零点的位移。轴运动时光栅发出脉冲串,根据系统的不同可以经反相或其它信号调理进入PLC读出.当x轴是水平运动时
,光栅
的纹是垂直运动。
光栅尺与plc
如何连接
答:
光栅尺的输出信号多数是方波信号,常见的有两种:一种是TTL电平信号,另一种是RS422差分信号
。有些厂商还能订做集电极开路输出信号(NPN和PNP两种)。对于PLC来说,不是所有信号都适用。PLC的主单元和高速计数模块可以直接接收集电极开路输出信号。TTL电平信号输出可以用于单片机或DSP,但不能直接用于PLC。需...
PLC和光栅尺
位移传感器的通信
答:
通常光栅尺输出ttl电平信号,是脉冲,plc的高速输入一遍都是24v的,要转换一下,或是用24v的光栅尺
你说的这个也不例外,没有通信不带这个功能,最好仔细看看说明书
光栅尺与plc
如何连接?
答:
PLC如果
用的是高速计数器,需要通过光耦将光栅尺的5V信号转成24V,缺点是速度不能快,否则光耦转换速度跟不上,会漏数。如果用的高速计数模块,那就很简单,根据引脚定义将光栅尺的引脚与之对接。这个没有现成的电气连接图,要根据不同的
PLC的
高速计数模块引脚定义去连接的。市面上常见的
光栅尺,
信号的...
光栅尺
如何
与PLC
答:
你好, 要看你
光栅尺
输出的什么信号.
PLC
才可以采集它.光栅尺的输出信号从大类来说有脉冲信号和模仿信号的,但从市场上看,现在大多数信号是TTL方波脉冲信号的,也有少部分是RS232信号、RS422信号的。现在主要从市场的大类来介绍。光栅尺的输出一般有TTL方波脉冲信号,并且是A+、B-的两路脉冲信号的居...
西门子S7-1200
PLC与两
套发格
光栅尺怎么通讯?
答:
增加高速脉冲模块(就是数字输入模块,支持高速脉冲的),你要计算一下,看看最高频率够不够。
大家正在搜
相关问题
光栅尺如何与PLC通信?
光栅尺一定需要高速计数器模块吗,与plc是怎么通信的,要用什...
PLC和光栅尺位移传感器的通信
plc如何与光栅尺连接
光栅尺与plc如何连接
光栅尺怎样可以与PLC连接
plc怎么对光栅尺编程
请问PLC如何控制光栅尺