天然气管道设计

天然气管道厂房内地埋,且靠近高温,要做那些防护。

  天然气管道施工规范主要有管道引入管敷设位置规定、引入管道穿墙规定、天然气管道穿建筑物基础规定及地下设施敷设天然气管道的规定。严格遵守天然气管道施工规范是天然气安全使用的基本保证上。
  一、引入管敷设位置应符合下列规定:
  1燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
  2住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
  3商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。
  4燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。
  引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。
  二、燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。
  三、燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。
  套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。
  套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。
  四、建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施:
  1加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。
  2引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。
  3引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。
  五、燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求:
  1输送人工煤气和矿井气不应小于25mm;
  2输送天然气不应小于20mm;
  3输送气态液化石油气不应小于15mm。
  六、燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。
  七、输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于0.01坡向室外管道的坡度。
  八、地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
  1净高不宜小于2.2m。
  2应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。
  3应有固定的防爆照明设备。
  4应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。
  5应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。
  6燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。
  7当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。
  8地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。
  注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。
  九、液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证。
  十、敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的天然气管道设计规范应符合下列要求:
  1管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计;
  2管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材;
  3除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外,均应烽接和法兰连接;应尽量减少焊缝数量,钢管道的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98中的Ⅲ级;其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-15
规范明确规定燃气管道严禁从建筑物(构筑物)下通过啊!你的埋地管是钢管吗?一般进入厂房架空比较好(如果漏气的话,就会自动排入空气),埋地的话就看到底据热源有多远?什么性质热源(例如火源或者蒸汽等),地上热源还是地下热源?本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-17
请参照城镇燃气设计规范进行管道敷设,至于防护,一般做保温,必要时增加套管及内衬。