《JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程》中并没有明确的提出地暖管间距应该是多少。因为每栋建筑、每个房间的热负荷都不同,需要根据实际情况计算供热功率和管间距。
国标中关于管间距的条目:
3. 1. 12 采用加热电缆地面辐射供暖时,应符合下列规定:
1 当敷设间距等于50mm ,且加热电缆连续供暖时,加电缆的线功率不宜大于17W/m; 当敷设间距大于50mm 时,加热电缆线功率不宜大于20W/m 。
3.5.8 加热供冷管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm ~ 300mm。距卫生间墙体内表面宜为100mm~150mm 。
3.7.1 加热电缆热线间距不宜小于100mm。加热电缆热线与外墙内表面距离不得小于100mm ,与内墙表面距离宜为200mm~300mm。
5.4.1 加热供冷管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热供冷管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。
5.4.9 在分水器、集水器附近以及其他局部加热供冷管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm 时,加热供冷管外部应设置柔性套管。
实际经验值:
长江流域一般16管间距为15cm,20管间距为20cm。客厅、卧室一般设计标准为120W/㎡左右,卫生间150W/㎡左右。像建筑设计一样,有超配。地暖说木又寸