5,3楼层侧喷装3米消防验收有影响吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-04
有影响。
《自喷规》规定:直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
5.3米层高,侧喷安装在3米高度上,不符合规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8NvGIIpNvWIWWvGvpW.html
相似回答
消防喷
淋能不能暗装,暗装对
消防验收有影响
没?
答:
不能暗装,否则不能通过消防验收
。暗装影响喷淋装置的感温和灭火效果,不符合现行消防规范。因此,不能通过验收。
消防喷
淋头设置规定?
答:
消防喷
淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收
规范》GB50261-2006,。消防喷淋头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径
3
.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.
5
平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋...
楼层
高度超过54米,消防设计高度不超过54
米,消防验收
该怎么办
答:
这个楼层高度增加的和消防验收的没有直接关系的
。质押式建筑格局和建筑耐火等级的设定的防火墙等满足要求的即可,层高不超过设定消防设施的最大高度以外的消防是不管的。超过12m的中庭该怎么进行消防设计 这个需要考虑排烟和设定水炮灭火和探测器不能保护的设定红外对射探测器。
楼层
高度超过54米,消防设计高度不超过54
米,消防验收
该怎么办?_百度知 ...
答:
楼层高度和消防高度在计算方式上存在差异,比如坡屋顶建筑高度到屋顶,而消防是到屋顶和屋檐的平均高度。
消防验收
当然按消防设计高度来验收。
楼层
高度超过54米,消防设计高度不超过54
米,消防验收
该怎么办
答:
最好在
验收
之前做设计变更,或者找关系打点一下就算了,也没人去量你的房子高度。望采纳
消防喷
淋管可以喷黑吗
消防验收有影响吗
答:
不能的,这样过不了
消防验收
的,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》
5
.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
2021年
消防验收
新规范
答:
报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成;2、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)
安装
位置距地面1.
3
-1.
5米,
报警电话安装位置1.3-1.5米;3、建筑面积大于500m的地下商店应设火灾...
大家正在搜
验收楼层一般验收几层
楼层验收
楼层验收记录
楼层隐蔽验收条件
楼层验收记录谁写
楼层净高验收规范
楼层高度误差验收规范
规划验收对楼层高度的要求
消防侧喷图示