有限空间作业气体浓度标准如下:
1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%~21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。
2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2%。
3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3。
4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3。
5、一氧化碳时间加权平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3。
6、二氧化碳时间加权平均容许浓度9000mg/m3、短时间接触容许浓度18000mg/m3。
7、氨时间加权平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3。
8、氯最高容许浓度1mg/m3。
9、氰化氢(按CN计)最高容许浓度1mg/m3。
10、氰化物(按CN计)最高容许浓度1mg/m3。
11、溴时间加权平均容许浓度0.6mg/m3、短时间接触容许浓度2mg/m3。
12、溴化氢最高容许浓度10mg/m3。
13、液化石油气时间加权平均容许浓度1000mg/m3、短时间接触容许浓度1500mg/m3。
14、一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3。
15、乙醚时间加权平均容许浓度300mg/m3、短时间接触容许浓度500mg/m3。
16、乙醛最高容许浓度45mg/m3。
17、苯时间加权平均容许浓度6mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。
18、二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。
19、二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。
20、甲苯时间加权平均容许浓度50mg/m3、短时间接触容许浓度100mg/m3。
21、甲醇时间加权平均容许浓度25mg/m3、短时间接触容许浓度50mg/m3。
22、甲醛最高容许浓度0.5mg/m3。
受限空间安全措施
1、安全隔绝。
设备所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备与外界连接的电源应有效切断。
2、通风。
保持有限空间空气良好流通。
3、进入受限空间作业,作业人员所带的工具、材料须进行逐项登记;完成作业离开有限空间时,应清点作业工具、材料的数量并全部带出,不准留在有限空间。
4、定时监测。
作业前30分钟内,必须对有限空间再次作气体采样分析,采集的分析样品要有代表性,应保留在气体取样器内并至少保留4小时甚至直至作业结束,作业中要加强定时监测,作业期间应至少每隔2小时取样复查一次。
5、清洗和置换。
进入有限空间作业前,必须对有限空间进行清洗和置换,并达到下列要求:清洗后应进行空气置换,并随时监测氧气和其他危险气体的含量、用压缩空气进行置换,应考虑到盲端的置换。
置换后的氧含量应达到18-21%,有限空间内的有毒、有害及其他危险气体浓度符合GBZ2-2002规定。
6、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取可靠通风措施。