运行中的变压器应做哪些巡视检查?

低压电工

运行中的变压器应做一下几种巡视检查:

1、声音是否正常。


2、检查 变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常。


3、变压器的电流和温度是否超过允许值。


4、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。


5、变压器接地是否良好。

扩展资料:

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等),电路符号常用T当作编号的开头,例: T01、T201等。

特征参数:

1、工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

2、额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

3、额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

4、电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

5、空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流,空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成,对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

6、空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗,主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

7、效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比,通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

8、绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能,绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。


参考资料

百度百科-变压器


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

(1)听声音是否正常,一般应为平稳的“嗡嗡”声。如发现有杂音或有不均匀的放电声,就认为变压器内部有故障。

(2)检查变压器有无渗油、漏油现象。油的颜色和油位是否正常。新变压器油呈浅黄色,运行以后呈浅红色。如有异常应进行处理。

(3)变压器接地是否良好。一、二次引线及各个接触点是否紧固,有无过热现象;各部分的电气距离是否符合要求。

(4)变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。

(5)变压器的温度指示是否正常,如超过85℃应立即采取措施,或停止运行,或强迫降温。

(6)看变压器呼吸器里的除湿硅胶是否失效,颜色变粉红基本失效,变成白色已完全失去作用,要及时更换。

(7)检查气体继电器应充满油,防爆管玻璃应完好无损。

(8)检查电压表、电流表的指示是否在正常范围。

(9)检查变压器的冷却装置是否运行良好(包括风冷、水冷强迫风冷等)。

扩展资料

工作原理

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

参考资料: 百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-24

参考资料来源:知网—变压器正常运行的维护

参考资料来源:百度百科—变压器维修技术

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-25

1、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。

2、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。

3、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。

4、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。

5、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。

6、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。

7、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。

扩展资料:

巡检的要求:

变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。

运行中的变压器做巡视检查的原因:

变压器是电力系统中主要的电气设备之一,其运行状态直接决定着电力系统运行的安全、稳定和供电可靠性,其中变压器温度是描述变压器运行状态的最主要技术指标。变压器长时间在温度过高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,造成击穿事故,可能会导致大面积停电。

参考资料来源:百度百科——电力变压器

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-11-10
运行中的变压器应做的巡视检查:
①、声音是否正常;
②、 检查 变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;
③、变压器的电流和温度是否超过允许值;
④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;
⑤、变压器接地是否良好。
知识点延伸:
《电力变压器运行规程》中的第5条规定,对变压器的运行监视、变压器的日常巡视检查、变压器日常巡视检查所包括的内容等均有明确的规定和要求。
安装在发电厂和变电站内的变压器,以及无人值班变电站内有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器运行情况。监视仪表的抄表次数由现场规程规定。当变压器超过额定电流运行时,应作好记录。