我遇到过这种情况,风电场全场停电时,应该启用柴油发电机供厂用电:
不过有下面几点注意的;
1,检查低厂变高低压侧开关确在断开位置,并将高低压侧开关拉至检修位置。
2,将400v母线上的负荷开关退出,尤其是大用电量的负荷,防止柴发突然带大负荷引起跳闸(我厂遇到过类似情况)。
3,检查柴油发电机,油位,油温,防冻液,冷却风扇等等一起正常
4,启动柴发
5,合上400v母线柴发进线开关给母线带电,检查电压电流正常
6,逐步投入400v负荷,投入时注意适当间隔一段时间,投入时密切监视电压电流。
这是我个人总结,希望对你有帮助吧