西门子PLC300模拟量输入

当液位达到高液位报警时,进料电机M101停转。 当液位达到低液位报警时,出料电机M102停转, 同时远程显示液位值。西门子PLC300中用模拟量输入怎么做啊?做好弄梯形图。可以发我邮箱[email protected]

液位 一般都是液位计 一般用331-1kf02 电流型 (2线制)需要串进去个24V电源;注意(就想中学中学的电流表测电流一样,自己画画电路图就明白了,) 就如模块中的信号是4-20mA的,例如 地址为PIW256 从其中读取的数值为0-27648 对应液位计的 最小量程和最大量程。这样你就可以算出来了··· 至于具体的逻辑关系相信你自己就能弄出来了··这个不用说了····太简单了··追问

我也知道简单的,问题是我第一次用PLC ,,不知道怎么下手。。。

追答

哦 先弄本西门子的深入浅出··看看 然后学会组态··学会简单的T型图·· 连接PC··· 然后学会建立FC块···需要一段时间·· 如果你想要编好的程序 我可以发给你··但还是建议你自己学学··这样印象深刻····

追问

嗯,谢谢了,发给我吧,我观摩观摩,好多东西知道,就是不知道怎么用它

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-16
用FC105转换即可。你要知道你模拟量对应的信号类型和范围,在硬件组态里设置。然后还要知道你所测液位的量程,这个在FC105进行设置。

你的那个液位报警如果有相应限位直接用就行。如果你是通过液位值判断是高液位还是低液位的话那就做个比较就成了。
第2个回答  2012-02-16
用液控仪表 加个液位计显示就完了
跟模拟量有毛关系啊?
你高低液位报警 是数字量啊
还有哇 楼主 没有人能做好梯形图 发到你邮箱
因为 大家没那么多闲工夫 白白付出 你说呢
第3个回答  2021-01-14

西门子331八路模拟量输入模块介绍以及注意事项

相似回答