ABB无功补偿控制器RVC显示屏左边电容符号有个箭头的符号在闪动,不知什么原因?

如题所述

第1个回答  2016-12-27
电容分闸追问

什么原因造成分闸,如何取消闪动?

追答

现在是自动状态,不必管它

追问

现在的功率因数很底?

追答

看看有没有烧保险管

电容接触器触点有没有烧坏不通电

追问

谢谢您

追答

先检查保险管正常后,再让电容接触器吸合后用钳形表各相测量,看是不是正常。

或断开电,电容没电后,每个接触器人工按下用万能表测各相的触点通不通。

这个都是触点坏了的

正常吸合的,但是它有一相触点不通

还有种情况是触点粘着不释放的

检查电容有没有流液现象。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-12-08
请问楼主,这问题解决了吗!我这也是这现象!而且也没动作!