如题所述
三相380V,100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆。
计算:
1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A
2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )
以上是VV22型电缆的安全载流量表。