请问超过多大的电流需要加互感器?最小的电流互感器是比是多大的?

如题所述

电流超过检测设备的最大使用电流了,就需要加装互感器了,而不是给出一个额定值来规定的。例如每家每户的电能表,当负荷超过电表最大承载电流时必须加互感器。
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种
规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联
时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
加电流互感器的目的是为了配合继电保护,和显示仪表,所以超过多大的电流需要加互感器,是随继电保护的继电器,和显示仪表的满刻度电流值而定,只要继电保护的继电器,和显示仪表允许直接通过(该电流)就可不配电流互感器。
注:一般继电保护的继电器,和显示仪表允许直接通过的电流是5A。但有例外。如有的电流表可直接通过100A。本回答被提问者采纳
相似回答