各位高手:我家的暖气是并联的,总共有10组。其中一组不热,这组暖气片是横式的,长两米,下进下出。

详细情况:我们小区的暖气管网全是4分管子,我的这组不热的暖气片接口是一寸的,通过变丝装好了,但就是不热。昨天水暖师傅来看说:是我的暖气片问题,应该买进出水接口都是四分的暖气片,我今天去买暖气片的地方咨询了一下,人家说不是这个原因,我也搞不明白了,郁闷死了。再说了,2米长度的暖气片进出水接口也没有四分的。请各位高手指点迷津,谢谢

并联,其中一组不热,属于水力失衡。

与变丝关系不大,除非在变丝处,内径较小,形成局部阻塞。

可能与横式有关,因为水路较长,阻力大。

一定与暖气片组数有关。入户管是四分的,接了10路,户内主干管径偏小。

如果你这个横式的处在并联暖气片的中间,不热将更突出。

解决办法:

1,缓解:
适度调整前面几组的阀门,减小其通过量,可以增加该组暖气片的过水量,提高温度。
2,根治:
增加入户管径并配合1.
或者单独在这个2米的暖气片回路上加装一个微型循环泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-13
太专业回答不了……
相似回答