77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器风机风量与功率对照表
变频器功率
大小有哪些种类?
答:
中
功率
11 15 18 22 30 37 45 55 75 90 大功率 110 132 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 其实对于
变频器
对于不同场合可以灵活应用,对于重载可能要提高一个功率段,对于
风机
之类的轻载可以降低一个功率段。功率不是变频器选型的...
离心
风机
用
变频器
省电的计算
答:
Q-风量m3/h;H-压力Pa;N-功率kw
;Qm-改变转速前的风量m3/h;Hm-改变转速前的压力Pa;Nm-改变转速前的功率kw;n-改变后的速r/min;nm-原转速r/min。从上式看,理论上你说的没错。
18000
风量
的
风机
,
变频器
频率调到多少,才能得到12000的风量
答:
可调成2/3倍
风机
额定频率。实际使用中和管路等其他环节都有很大关系。
变频器
是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来...
100kw的
风机
电机使用
变频器
运行在40赫兹,其
功率
有多少?
答:
风机类负载为二次方率负载,按
风机功率
比为转速比的三次方计算:p1/p2=(n1/n2)^3,大概在51.2KW,实际可能要稍微高一些。
变频器
散热器的选择
答:
风机的排风量(m3/h)=变频器容量×5%×360m3/h/kW
我们可根据上面的经验公式为JD-BP32-90J的变频器选择风机,该变频器容量为90kW 风机的排风量(m3/h)=90kW×5%×360m3/h/kW 风机的排风量=1620m3/h 根据此排风量选择风机,通过资料我们选用德国ebm风机,型号为w2e250-cl06-01,其排风量为1730m3/h,这个值...
风机风量
14690m3/h,全压7500pa,电机37kw,采用
变频器
后1赫兹
对应
的流量...
答:
风机风量与
风机转速的关系 Q1/Q2=n1/n2。 n:转速 Q:流量。 按照电机37KW,转速n,频率50HZ,电压380V。交流电机n=60f(1-s)/p。既交流电机在额定频率下转速与频率成正比。那么,Q1/Q2=f1/f2。理论计算1Hz
对应风机
流量:14690/50=293.8m3/h。由于电机转矩和风机...
风机风量
电机运行频率后的节能问题
答:
则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴
功率
)。由以上内容可以看出,用
变频器
进行流量(
风量
)控制时,可节约大量电能。而且你也实际测出了运行电流前后的变化了,根据以上的参考以及你实际测量下前后的差值,相信你们这个改造是很成功的,节能也是很明显的。
谁有
风机
节能方案,有三台,2台18.5KW,一台22KW,把频率降到35HZ,40HZ,4...
答:
70 35 49 34.3 65.7 60 30 36 21.6 78.4 从上表中可见用
变频
调速的方法来减少水泵流量进行节能改造的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需
功率
按转速的三次方下降;当水泵转速下降到额定转速的10%即F=45Hz时,其电动机轴功率下降了...
风机
额定
功率
75kw 设计风速34000/h,实际用量为17800/h.有阀门调节改为...
答:
风
功率
为1/4,也就是说电机输出功率仅需设计值的1/4,这也是采用变频调节后实际需要的功率,按电机+
变频器
效率95%计算,实际所需输入功率19.7kW;而用风阀调节到1/4风功率,电机功率至少在1/2的额定值,按电机效率97%计,所需输入功率38.7kW(并且功率因数很低),降低功率19kW,...