25号工字钢做主梁间距2.6米,20工字钢做次梁间距1米,20工字钢做立柱间距3米,每平米承重400KG够吗?

总面积26平米,谢谢大家。

第1个回答  2012-02-08
主梁的跨度是多跨3米吗?建议立柱改为25号工字钢,柱间距可大些。楼面承重400KG/㎡,你选择的材料没有问题,但是节点的连接是否可靠也是非常重要的环节。追问

节点的连接使用焊接可以吗.谢谢

追答

一般不可以。因为 焊接应经过规范规定的计算且焊缝质量必须经过探伤检测,现场施焊质量达不到。节点的连接主要是构造合不合规矩,能不能合理地传力、承力、及保证整体稳定、局部稳
定。 钢结构不同于混凝土结构,钢结构的稳定问题比强度还重要!

追问

请问那结点的连接该用什么方法好呢?谢谢

追答

钢结构的节点比较多而复杂,都有节点板、件,先在工厂焊好,到现场就位时用设计好的螺栓连接,你若是永久工程应该专业设计。你看钢结构设计规范里,大部分篇幅都用在连接内容上,可想而知连接的重要。你若是临建工程,找个正规施工队伍可搞定。

追问

先谢,地板是C25混凝土25公分厚,用10的钢板16的化学螺栓固定好吗?260平米49个20的工字钢立柱,稳定性该可以了吧?

追答

钢结构的整体稳定靠的是支撑系统,不单指望柱脚。你的情况主要靠柱间支撑,柱间支撑组数、布置位置、支撑的牢固及与钢柱的可靠连接都很重要。

相似回答