奥控AK-223空调控制器使用说明

如题所述

奥控AK-223空调控制器使用说明如下:

一、仪器面板详细说明:

1、面板指示灯:

a、型号:指示正在设置受控空调的型号,共有50种。(不在50种型号内的空调,可另行增加编码。)

b、模式:指示正在设置受控空调的运转模式:制冷、抽湿、制暖、送风、自动等。

c、温度:指示正在设置受控空调的设定温度值:16℃~30℃有效。

d、温差:指示正在设置受控空调的设定温度与环境温度的差值。

e、风量:指示正在设置受控空调的设定风量:共有4级。

f、开关1:指示正在设置或受控1#空调的运行状态,亮—开。灭—关。闪烁----非法开、关机状态。

g、开关2:指示正在设置或受控2#空调的运行状态,亮—开。灭—关。闪烁----非法开、关机状态。

2、数码管:

a、显示屏闪烁:测温电路故障,自动转为按“定时时间程序”控制。

b、四位红色:在仪器运行状态时显示北京时间,当在设置定时开关机状态下显示开关机时间。

c、两位绿色:在仪器运行状态时显示现场实际温度,当在设置状态下分别显示各个设置项的参数(代码)(配合对应的面板指示显示如下参数):

⑴、型号:显示1~50的空调型号(常用的各品牌和各型号的空调机对应的编号,见“品牌及代码一览表”)。

⑵、模式:显示1~5的运转模式。

⑶、温度:显示16℃~30℃的设定温度值

⑷、温差:显示设定温度与环境温度的差值1~10。⑸、风量:显示1~4的设定风量。

3、按键a、复位键:在仪器失控状态下单独按“复位”键可以使仪器恢复正常工作。

b、模式键:在仪器运行状态时按“模式”键五秒,仪器进入设置状态。首先进行定时时间的调节,调节好后短按“模式”键可以对发光二极管所指示的各个项目进行设置。

c、倒退键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(递减)各个项目的数据。短按一次递减一个数量,长按则快速递减数据。

d、前进键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(增加)各个项目的数据。短按一次增加一个数量,长按则快速增加数据。

e、清除键:运行状态时无效,设置状态下可以用来调节(清零)各个项目的数据。

f、开关1键:打开或关闭1#空调。

g、开关2键:打开或关闭2#空调。

h、“模式”“前进”同时按下,显示屏按顺序显示三路温度:既、四位数码屏的小时位显示1#机温度,分钟位显示2#机温度,单独两位的数码屏显示的是主机上检测到的室内温度。4、配件接口:

a、“输出1”、“输出2“:控制1#机或2#机的红外信号输出端口,插入配送的红外输出插头线。

b、“温度1”、“温度2”:1#机或2#机的温度检测输入端口,插入配送的温度检测插头线。



二、使用说明:

(一)、仪器通电,显示屏不断闪烁,按一下任意键,即进入正常显示状态。

(二)、选择空调型号:根据您的空调品牌,对照《适用品牌及代码一览表》选择适合的代码。

按下“模式”键不放,5秒后时间屏变暗,放开按键,秒点不闪,再按一下“模式”键,型号灯亮,时间屏显示“TYPE”,温度屏显示的数字即为原设置的空调型号,如不改变,则按一下“模式”键,去选择“运转模式”,如需改变,则进行以下操作:

原代码需加大,则按“前进”键,按一下“前进”键则代码加1,如按住“前进”键不放3秒后代码则快速加1。原代码需减小,则按“倒退”键,按一下“倒退”键则代码减1,如按住“倒退”键不放3秒后代码则快速减1。按一下“模式”键,去选择“运转模式”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-16
长按设置键5秒,左上横线闪烁设置控温温度(也就是停机温度+50~-50)。
按下设置键下横线闪烁,设置应该是温差。
显示H闪烁设置化霜时间0-99分钟
显示L闪烁设置化霜周期0-50小时
显示C闪烁为报警温度
中横线闪烁风机延迟时间(左上横线亮时为风机超前,左下横线亮时为风机滞后)
显示b闪烁为化霜结束温度0-25度(显示pp无此功能)本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-30
长按设置键5秒,左上横线闪烁设置控温温度(也就是停机温度+50~-50)。
按下设置键下横线闪烁,设置开机温度。
显示H闪烁设置化霜时间0-99分钟
显示L闪烁设置化霜周期0-50小时
显示C闪烁为报警温度
中横线闪烁风机延迟时间(左上横线亮时为风机超前,左下横线亮时为风机滞后)
显示b闪烁为化霜结束温度0-25度(显示pp无此功能)本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-28
找到了,上横线停机温度,下横线温差,H化霜时间,L化霜周期
第4个回答  2017-04-24
没图片吗?
相似回答