æ¤ç©ºè°ä¸ºæ¥ç« 1995å¹´ç产çæ°´å·èºææºç» å ¶å¶å·åå 足é为27*2ï¼54åå ï¼ ä»å¶å·åæ°éæ¥çä¸å¤ªå¯è½åªæ37P.
追çè½ç¶ä¸è¬æ åµä¸ç©ºè°å¹æ°è¶å¤§ï¼æéå·åªè¶å¤ï¼ä½æ¯é常ä¸æ¯æå 注å·åªçè´¨éæ¥è®¡ç®åå¤æ空è°çåçåå¶å·éã
追é®ä½ä»ä»¥å¾ç»éªæ¥è¯´ä¸è¬è¯´1P空è°æéå¶å·å大约0.7KG-1.0KGçæ ·â¦â¦æè§ä½ 说ç37Pä¸å¤ªåç¡®ã
以å¾æéå°çæºåä¸é¢é½æ æå¶å·éå¯ä»¥ç´æ¥æ¢ç®ï¼è¿ä¸ªå å·æç¹èéçä¸æ²¡ææ è¯ã
total input 86.6KW .应是总的输入功率 ,并非制冷量输出哈。
追答额....我才发现我也犯了个严重错误...
一般大型中央空调制冷量是上千RT(冷吨)....而不是上千KW。。。冷吨要在KW的基础上再X3.5的....
另外你这个只写了输入功率,那还缺少制冷系数,要不然是不能确定制冷量的....
你得把制冷系数给我啊!
如果你这个制冷系数是一般的标准的制冷系数,那么制冷量应该在520KW左右,也就是224P左右