三相电接单相设备如何计算零线电流?

三相四线制入户。A相接单相设备5kw,B相接单相设备5kw,c相不接设备。请教各位问如何计算零线的电流值???公式???

可利用三相平衡时零线没有电流来计算。

如果A、B相的负载是相同的,那么在C相接上相同的负载零线将没有电流,由于实际C相没有接负载,那么缺少C相的电流来平衡A、B相产生的零线电流,即现在的零线电流数值等于C相接相同负载时的电流而方向相反。

在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。

当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。

扩展资料:

将各负载的尾端与中性线N相接,各负载头端分别与相线相接就构成星形连接。在电工技术中,我们将负载接成单相220V电压的形式,比如220V的照明灯、单相电动机、单相电炉等。

用电设备都以星形接法接入电路中,应考虑将设备均匀分布于三相电源的相线上,保持三相负载平衡分布。若不这样,断路器可能会跳闸断开,以示负载不平衡,初次操作的电工人员应注意这点。

在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用。

参考资料来源:百度百科--三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
  无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积。
  比如15KW的三相负荷选择电线
  额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
  如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。
  如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。
  如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
  15KW的三相负荷分位单相每相就是5KW
  额定电流I=P/UcosΦ=5/0.22/0.8=28A
  如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。
  如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。
  如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
  显然,同样的负荷,用三相、单相计算,电流都是一样的,用线也是一样的。
第2个回答  2012-02-11
可利用三相平衡时零线没有电流来计算。
如果A、B相的负载是相同的,那么在C相接上相同的负载零线将没有电流,由于实际C相没有接负载,那么缺少C相的电流来平衡A、B相产生的零线电流,即现在的零线电流数值等于C相接相同负载时的电流而方向相反。
比如在纯电阻负载时: 零线电流=5KW/220V=22.73A本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-01
A相接单相设备5kw,工作电流是:32A
B相接单相设备5kw,工作电流是:32A
C相不接设备
根据矢量方法计算零线电流是:32A本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-02-15
A相有两条回路,一条是通B相流回电网,A相与B相位差120度取A电流的2分之一与B相位差抵消
第二条就是通过零线流回大地再从新流回A相形成回路,B相也通过这两条回路,二条回路在零线上,所以零线就是22.7A,不信用电流表测一下就知道了