地暖盘管一般一条回路不能超多多少米?
132平方的房子地暖4个回路可以吗?一路管子的长度都超过130米了
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-01-11
这回路也太长了,我们是根据每个区域来算平均多少一个平方一个回路比较合适,如果132建筑面积三房二厅可能在7个回路左右.约80米到90米一个回路,太长水流速度慢,影响升温还耗能
相似回答
地暖盘管
间长度相差
多少
答:
地暖按照国家建筑规范来讲,如果采用的是燃气壁挂炉作为热源,
单回路的长度不易超过80米;如果是集中供暖,单回路长度不易超过120米
, 希望能帮到你。
地暖盘管一般一条回路不能超多多少米?
答:
您好,分水器每回路可供热15-20平米,每平米一般都是5米管,
一个回来可地暖管每个回路长度一般60-80m,最长不超过120m为宜
。地暖施工,地暖安装,地暖不热...更多地暖问题找安歌,希望我的回答对您有所帮助~
地暖盘管
长度
多少米
比较适宜
答:
单个回路管长不建议超过100米
,同分集水器里面的各回路管长差距不应大于30米。重庆博途暖通涪陵金科体验店回答
地暖盘管
的长度
答:
L=a/150*b=s/150,粗略来算就是这样的,这个和实际铺设的方式有关的。
地暖管长度设计标准是不超过120米
,在这个标准之外一点点也是可以允许。如果是自主采暖,燃气壁挂炉的标准是90米,有达到120以上的情况,是通过调节各回路的阀门基本上也能达到正常采暖的效果,阻力和压力当然会小。
北方寒冷屋内铺
地热
请问,每一路地热管的长度最佳长度应该是
多少m?
答:
每一路尽可能长度接近,在80---120米中间,长度接近温度接近,如果长度差距大,温度会差距大,需要调节阀门解决,如果长度超过120米循环不好,则不容易热。一般各个分支都保持在100米较好。
家用
地暖
安装设计单
回路一般不超
多长
答:
1,常温地暖管,根据国家的建筑规范要求,不应超过60℃,年平均家庭温暖的温度可在40-50℃之间。2,
地暖盘管
长度设计要求,单
回路
加热锅炉不超过80米,集中供热
不能超过
120米。3,用温水压力
一般不
超过0.3MPa的更多 4,地板采暖盘管安装,地面上的禁令开槽,钻孔,打桩耐高温材料。
地暖盘管一般一条回路不能超多多少米?
答:
这回路也太长了,我们是根据每个区域来算平均多少一个平方
一个回路
比较合适,如果132建筑面积三房二厅可能在7个回路左右.约80米到90米一个回路,太长水流速度慢,影响升温还耗能