在人防及非人防区顶板上拆除塔吊要加固措施么?

现工地要拆除5台塔吊,均须在地下室顶板上进行拆除,荷载设计值:人防70kn/m平方,非人防20kn/m平方,欲用50吨汽车吊拆卸,自重约42吨,请问各位大侠是否要进行加固,措施如何?

1、人防区域能上的。
2、非人防区域不能上吊车的。如果要上的话,下面要加钢管支撑的且顶板上要铺钢板15mm,起到减小压强的作用啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考