首先要确定你采用喷头的流量系数是多大,还要看危险等级,一般K80喷头DN32管道上最多可接3个,通常采用直接2个,DN40管道轻危等级最多可接5个,中危以上最多4个,一般我们都接3个,喷头流量系数增大,比如K95,K105,那管径也要增大,相当于同样管径可接喷头数减小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8INqvW8G3.html
其他回答
第1个回答 2011-12-23
不可以。
当DN32后面带上4个喷头,会造成喷淋最不利作用面积内的水头损失成倍增加,整个系统非常不经济!一般比较经济的做法是轻危险级带3个,中危险级带两个。
第2个回答 2011-12-23
可以
追问
但是和规范上有最大限额由出入。。。。
追答
可以,喷头的流量系数可以支持的情况下!
第3个回答 2011-12-23
不错的啊
相似回答
在
消防喷淋
工程中喷淋头和管道如何配置?
答:
根据消防管道安装规范,DN25的管道可支持1个喷头,DN32的则可承载3个,
DN40的可安装4个
,DN50的管道可连接8个喷头,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道可以连接64个,DN125的更大管径可支持128个喷头,超过这个尺寸的管径,每个可容纳129个喷头以上。因此,选择合适的管...
喷淋
支
管管径
足够大时最多
可以安装
多少
个喷头?
答:
喷淋支管的最小直径为DN25,但只能带一个喷头,
DN32的可带3个,DN40的-轻危险级4个、中危险级5个
,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 表8.0.7。
消防管径
配
喷淋
数量是多少
答:
DN25——1个喷淋头;
DN32
——3个喷淋头;
DN40
——
4个喷淋
头;DN50——8个喷淋头;DN65——12个喷淋头;DN80——32个喷淋头;DN100——64个喷淋头;DN150——不限数量。
喷淋管径
与
喷头
数量
答:
DN65的管径,那可以安装12个喷头,DN50的管道可以安装8个喷头,
如果是DN40的管道,那就只能安装4个喷头
,另外如果喷淋管已经达到150,那最多可以安排800个喷头。喷淋管径跟喷头数量成正比,直径越大,那可以安装的喷头数量就越多。消防喷淋管径带多少喷头?要看火灾情况,如果比较轻微的火灾,需带有10只...
消防
新规
喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
消防喷淋
头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道
可以最大
承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8
个喷头,DN40
管道可以承受
4个喷头,DN32
管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
消防喷淋管
喷淋管与喷淋头设计
答:
DN32
的管道可以支持连接3个喷淋头,增加消防系统的灵活性。
DN40
的管道则可以连接
4个喷淋
头,适用于稍大区域的消防需求。 DN50的管道最大可连接8个喷淋头,适用于中等规模的建筑。 DN70的管道则可以连接16个喷淋头,对于更大的区域,DN80的管道可以连接多达32个喷淋头。 DN100的管道在设计上可以...
喷淋管径
与
喷头
数量是多少
答:
DN25是指管径为25mm
,喷头
数量是1个
,DN32
是指管径为32mm,喷头数量是3个
,DN40
是指管径为40mm,喷头数量是
4个,
DN50是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是64个。二、喷淋系统安装需要注意哪些...