三相四线电子表配电流互感器,有一相电流互感器采电压是没有接到本相,尔错误接到另一项上,电表会怎样
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-03
不正常咯,计量不准哎,就像两家的老婆,晚下班后各自对调进了别人家的门了,人头是不少,可是感觉就是不一样了,交流电是有角度的,电流和电压在同一相中的角度是一样,叫同步,错相后的角度就不一样了,这只电表在不平衡的农村电网里有时候电表会倒走的(负荷指数的变化)我是亲自处理过这样的故障,就是火线相序接错,和LZ说的一样,我的情况是四个月,就走了6个字,分公司装接班技术员来了,一根一根的对应线路,查出来的,恢复后电表才正常计量。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8IIN8Nv3q.html
其他回答
第1个回答 2011-12-17
没关系 电表一样会转
追问
电表快还是慢呢
追答
和原来一样
本回答被提问者采纳
相似回答
带
电流互感器
的
三相四线
电能
表,
其中c
相电压线接
在
本相电流
端子上,电流...
答:
接错了,自己看看不就知道了吗?
三相接互感器电表
反转怎么回事
答:
电源线从
互感器
P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。在供电用电的线路中
,电流
相差从几安到几万安
,电压
相差从几伏到几百万伏。线路中
电流电压
都...
带
电流互感器
的
三相四线
电度表反转怎么办?
答:
机械表
一相电流
反接就会反转,前提是其它两相电流低于其此相电流,但要是换成
三相四线电子表
就不会反转,这是与机械表的区别,但在接线时还是要按照正常接线去接。
有关
三相
带
互感器
的有功
电表
反转问题,高手指点.
答:
三相带互感器的有功电表反转的原因是接线不对。
电流互感器
与
三相四线
电度表的正确接线:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。互感器...
三相电流表电流互感器
的P2穿到P1
,还有
S1、S2也接反了
电表是
正传还是反转...
答:
如果同时反了(P2穿到P1,S2
接1
#,S1接3#)
电表是
正传,其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,信不信自己试试就知道了。
三相四线有互感器
卡式
电表
走负字原因与相序有关吗?
答:
与相序有关,反转原因:1.相序错误 2.
电流互感器
二次的K1 K2线极性接反 3.电流互感器的一次进出线端接反 2 电流互感器与
三相四线
电度表的正确接线:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线...
三相四线
带
互感器电子表
.接线全部正确, 为什么A相显示反
电流
流
答:
三相四线
制输送电能适合一般用途的用电器。因为用电器情况不明,一般不可能对称,三跟火线电流矢量和不为零,所以需要一跟中性线(俗称零线)。对于结构对称的用电器(如三相电动机),由于三跟火线电流矢量和总为零,所以可以省去中性线以减小成本,并且对用电器没有任何影响,这就是三相三线制。综上,...