多联机空调安装完成后如何计算制冷剂添加量。格力机型

如题所述

根据不同液管长度来计算,
如果A=22.2直径液管长度,B=19.1直径液管长度,C-15.9直径液管长度,D=12.7直径液管长度,E=9.5直径液管长度,F=6.4直径液管长度,单位m
那么添加量=0.36A+0.26B+0.17C+0.11D+0.057E+0.022F,单位kg
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
以高压管长度为依据,所有的连接管单独合计长度相加。
6个的每米30克,9个的每米60克,12个的每米90克。
所以合计即可。追问

问的是多联机空调格力品牌:室外主机带的制冷剂与室内机连接管道的最大长度是多少?

追答

无所谓的。

追问

问的是多联机空调格力品牌:室外主机带的制冷剂与室内机连接管道的"最大"长度是多少{在不增加制冷剂的情况下}?

第2个回答  2011-12-07
同时将室内机开起来,看高压表及压缩机电流,根据高压表及运行电流确定添加量本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-09
在安装说明书里 有个计算公式根据 高压管的长度 来计算 不同的 冷媒 数量也不一样